账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10044|回复: 8

[求助] 室外柴油发电机排烟问题

[复制链接]
     
发表于 2018-8-15 22:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有很多不大不小的项目,二级负荷两路高压太浪费,设发电机房又要做报警装置,放地下室,还导致走道过长暖通做机械排烟。看论坛的朋友多次提到室外柴油发电机(移动,集装箱等)。
我有疑问:1没有规范提到过柴油发电机放室外的情况(移动发电机也是战时的规范,且放室内)
               2技术措施说发电机排烟要高空排放,室外柴油机太矮,显然无法满足
想请教一下各位设置室外柴油发电机做消防电源是否可行,环保部门是否认可,消防部门是否认可。
     
发表于 2018-8-16 08:50:44 | 显示全部楼层
有室外箱式这种啊
发表于 2018-8-16 09:12:47 | 显示全部楼层
环保部门是否认可,消防部门是否认可
这个要咨询一下当地的消防部门,消防验收时要看到,不能以后再装。
发表于 2018-8-16 09:14:36 | 显示全部楼层
另外,技术上没有问题,排烟是停电时才有的,平时没有。你就是放在地下室,也不可能高空排放的
     
发表于 2018-8-16 10:00:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-8-16 10:01 编辑
树欲静而风不止 发表于 2018-8-16 09:14
另外,技术上没有问题,排烟是停电时才有的,平时没有。你就是放在地下室,也不可能高空排放的

地下室的柴机可以高空排放的,我们都是把地下室的柴机排烟管接到楼顶去,可能是某地面出口的顶,可能是裙房顶,可能是最高的楼顶,要看环评怎么要求。
     
发表于 2018-8-16 10:02:36 | 显示全部楼层
我刚做的一个集装箱式的柴发,就在集装箱顶排放,只要环评没有特殊要求,那么这就算相对高空排放了,躲过了行人的高度。
发表于 2018-8-16 10:07:15 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-8-16 10:00
地下室的柴机可以高空排放的,我们都是把地下室的柴机排烟管接到楼顶去,可能是某地面出口的顶,可能是裙 ...

可能是某地面出口的顶,可能是裙房顶
这个能叫高空排放(我理解高空排放要建筑物的最高点,甚至还要高出多少米)
     
发表于 2018-8-16 13:19:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-16 10:07
可能是某地面出口的顶,可能是裙房顶
这个能叫高空排放(我理解高空排放要建筑物的最高点,甚至还要高出 ...

是的,这种在某些地区也是算的,高于地面人群了。

排放看两种,一个是温度,温度太高,要避开人群,这个通常3m以上,在非人行区域。
还有一个就是环保要求了,排放区域不宜有外窗,不宜有新风机进风口,可能有距离要求,暖通可能知道,我没关注过。

有些环评报告上面会写。
     
发表于 2018-8-17 09:14:52 | 显示全部楼层
感觉跟设临时发电机一样,用了就跑,环保部门想管都难
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则