先以电子式脱扣器Micrologic2.0A和Micrologic5.0A的框架断路器MT为例,Micrologic2.0A电子脱扣器只具有两段保护(长延时和瞬动保护),其瞬动保护断路器动作时间为20ms~80ms,即故障电流达到或超过瞬动保护电流整定值,但如果故障电流在20ms内消失了,断路器不会动作;故障电流达到或超过瞬动保护电流整定值,故障电流一直存在,断路器的动作时间在20ms~80ms之间,最大不超过80ms。对于Micrologic5.0A电子脱扣具有三段保护(长延时+短延时+瞬动),其瞬动保护断路器动作时间为20ms~50ms,原理同上。
|
|