[问题探讨] 变配电房屏蔽降噪措施

[复制链接]
     
发表于 2018-8-13 15:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规4.9.6 当配变电所与上、下或贴邻的居住、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,配变电所内应采取屏蔽、降噪等措施。《民用建筑设计通则》8.3.1当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。
      请问,具体措施和做法有哪些?有没有相关图集?(找了半天没找到)
     
发表于 2018-8-13 17:59:16 | 显示全部楼层
配变电屏蔽措施是电气专业要考虑的,《建筑电气工程电磁兼容技术规范》(GB51204-2016,2017年7月1日实施)3.2.4条对电场、磁场、磁感应强度均有限值标准要求,至于具体做法,可参考弱电机房的相关措施,比如做法拉第笼、涂导电漆(不清楚效果怎样)等等。
降噪我感觉基本上是建筑专业考虑的事。
发表于 2018-8-14 09:41:33 | 显示全部楼层
可采用墙体和地坪内敷设钢网
     
发表于 2018-8-14 10:59:28 | 显示全部楼层
保持墙面粗糙,现在可以用硅藻泥护墙,增加吸音。