账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6397|回复: 7

[求助] 请教关于箱变的问题

[复制链接]
     
发表于 2018-8-11 21:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问两台箱变的低压母线可以做联络吗?如果可以,需要注意些什么问题吗?
     
发表于 2018-8-11 22:18:07 | 显示全部楼层
可以做的,在1个箱变的加双切开关,以前做过一个这方案,总的来说做自投有点安全问题,最好是做手动,那台有双切开关的出问题检修起来也麻烦。如果实在做建议单独做个双切箱
     
发表于 2018-8-13 08:28:16 | 显示全部楼层
二台箱变可以做联络而且一般要求做,主要考虑箱变1变压器检修时箱变2能够能够带箱变1的部分负荷,但要求联络电缆两端设隔离用刀开关
     
发表于 2018-8-13 08:30:17 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-8-13 08:28
二台箱变可以做联络而且一般要求做,主要考虑箱变1变压器检修时箱变2能够能够带箱变1的部分负荷,但要求联 ...

当然一台箱变的联络柜要设断路器
     
 楼主| 发表于 2018-8-13 11:58:52 | 显示全部楼层
。。。。。。,但要求联络电缆两端设隔离用刀开关

是否有相关规范或图集,
     
发表于 2018-8-13 14:51:12 | 显示全部楼层
ttxx 发表于 2018-8-13 11:58
是否有相关规范或图集,

民规  技术措施  工配手册里应该都有   
     
发表于 2018-8-13 15:00:25 | 显示全部楼层
ttxx 发表于 2018-8-13 11:58
是否有相关规范或图集,

刀开关做检修用 因是二台箱变  防止误操作 所以要各设一个刀开关
发表于 2018-8-14 10:18:58 | 显示全部楼层
需要注意短路容量不能太大,否则联络无法使用电缆
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则