账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20866|回复: 35

[问题探讨] 对《建筑电气设计原理30讲》有关用电负荷的疑问

[复制链接]
     
发表于 2018-8-9 13:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 ced999 于 2018-8-9 14:33 编辑

购得《建筑电气设计原理30讲》,准备好好拜读。先从和设计紧密相关的内容看起-《枣庄市居民用电负荷现状调查》、 《再议住宅建筑负荷计算方法与指导意义》。

不看则已,一看有点惊掉下巴的感觉:在两个章节的结尾,作者给出了这样的结论:住宅小区的变压器容量估算,只要按每户平均负荷(固定值)乘以户数即可,无需考虑住宅户型面积!(并且两个章节的结论亦相互矛盾:《意义》一文中对变压器容量估算值为3.5kW乘以户数或4kW乘以户数,而《调查》一文中为2.4kW乘以户数)。难道以公寓为主要户型的小区和排屋别墅为主要户型的小区,只要户数相同,用电负荷就一样?
那我就有几个疑问:

1:住宅小区户型面积、种类千差万别,不按户型面积的大小,只考虑户数,这样的负荷计算有多少准确度?

2:本人也认为JGJ242-2011中负荷计算的需要系数不尽合理。但《调查》一文中对JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》中需要系数的取值提出疑议后,根据枣庄地区居民的用电量、以及假设了每天平均用电时间、假设了每周的高峰用电时段是周末、假设用电高峰时长2h(注意,此处均为假设而非实测!),是不是太草率了?

建议看一下《建筑电气》2014年第七期文章《住宅用电负荷的调查和分析》,文中提到实测用电高峰基本出现在晚间,且高峰时段和是否工作日没有关系。

退一步讲,即使认可按户数乘以户均负荷可以得出变压器容量,配电回路的线径和开关选择能够按户均负荷选择吗?

3:上述二文中提出了一个观点:居民平均用电负荷是一个客观存在的数值,不随户数的变化而变化其言下之意即需要系数应该是一个固定值。 我们知道,不同的对象。例如变压器容量、配电线路的计算电流等,应该选取不同的需要系数。举一极端例子:某小区100户住宅,每户用电指标16kW,均采用放射式供电,试问每户住户配电回路的计算电流和变压器容量应该如何选取?采用统一的需要系数,还是采用不同的需要系数?显然,在计算变压器容量和计算住户回路电流时,需要选取不同的需要系数。不知这个理解对否?



评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
1305850287 + 1 赞一个!

查看全部评分

     
发表于 2018-8-9 16:57:56 | 显示全部楼层
你可以看下建筑电气2018年第7期的文章,住宅建筑电气负荷解析,稍后上传
     
发表于 2018-8-9 17:01:30 | 显示全部楼层
对于该书,取其精华,弃其糟粕吧
     
 楼主| 发表于 2018-8-9 17:03:18 | 显示全部楼层
zhangxiulin 发表于 2018-8-9 16:57
你可以看下建筑电气2018年第7期的文章,住宅建筑电气负荷解析,稍后上传

刚拿到刊物,准备好好拜读{:1_418:}
     
发表于 2018-8-9 17:08:08 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... 1395&extra=page%3D1结合文章再看下链接的实测值,有问题可在论坛留言给我
     
发表于 2018-8-9 17:13:05 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-9 18:45:11 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习学习学习
     
 楼主| 发表于 2018-8-10 09:00:54 | 显示全部楼层
zhangxiulin 发表于 2018-8-9 17:08
http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... 1395&extra=page%3D1结合文章再看下链接的实测值,有问题可在论坛留 ...

谢谢!一定仔细研读
     
发表于 2018-8-10 14:41:12 | 显示全部楼层
谢谢!一定仔细研读
发表于 2018-8-12 14:20:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-12 18:59:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-12 19:03:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-12 19:12:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-12 19:27:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-12 19:40:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则