账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9634|回复: 9

[问题探讨] 配电房只有1个变压器,变压器中性点可以直接接地吗?

[复制链接]
发表于 2018-8-5 10:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电房只有1个变压器,变压器中性点可以直接接地吗?还是说需要充配电柜的母排引出接地?为什么?请大神不惜指教。
     
发表于 2018-8-6 09:11:59 | 显示全部楼层
变压器中性点应该直接接地然后引出PEN或N、PE母线,因为中性点到接地板这段N没有保护,所以要用电缆
     
发表于 2018-8-6 11:05:42 | 显示全部楼层
单变压器可以接地。
     
发表于 2018-8-6 16:49:41 | 显示全部楼层
接地问题一直被各位大师们当成彰显高端技术瑰宝,弄来弄去,好像要弄出花来了。想当年,各种接地我都弄过,没见得有啥问题,机器照常运转,生产线从未出问题。
认真是对的。但咋个接怎么接问题不是想象那么严重。
   

点评

一针见血,赞一个!  发表于 2018-8-7 08:42
     
发表于 2018-8-6 22:02:20 | 显示全部楼层
这东西其实是这样,上级10kV系统不接地或者消弧线圈接地的时候,你这台直接接地就行。如果是小电阻接地,引出去跟高压柜的地网相差5-10米,自己建1个工作接地
     
发表于 2018-8-7 08:54:13 | 显示全部楼层
楼主如果是普通的配电变压器,低压侧中性点(没有中性点,则是相线。),必须直接,就近,有效接地。
这是因为建立高压电碰触低压系统的一个电流回路,和变压器需要外壳接地,道理相接近。
有人说需要通过PEN排,甚至PE 排再接地,这是不对的。因为它会导致 “系统接地” 的丢失,危害低压系统。什么因此而引起杂散电流、环流、干扰信息系统,都是没有理论依据和事实根据的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-8-7 09:12:25 | 显示全部楼层
一个变压器,就地接地就好了。
两个变压器同时运行(非并列),分别就地接地,一般问题也不大。就是需要4P母联。
两个变压器并列运行,需要按照一点接地要求。
     
发表于 2018-8-7 17:18:26 | 显示全部楼层
你这个问题不明确,因为民用建筑中的配电变压器都是直接接地的。
     
发表于 2018-8-8 10:25:13 | 显示全部楼层
有人说:“ 两台(或者多台)变压器并列运行,必须一点接地。” 这是为什么呢?我们知道两台以上变压器并列运行,中性线是不分断的,这样就是中性线两点接地了,中性线电流就会与大地分流,造成杂散电流。那么我们把两个(多个)接地,连接在同一个接地体上,或者用金属导体把两个(多个)接地体连接起来。这样就可以减少,甚至杜绝中性线电流与大地分流问题。因为并列运行的变压器本身距离应该不太大,完全有可能实现一个接地体接地。
还有,现在有人提出在变压器出线总开关处安装漏电保护。这样会降低供电可靠性,其实供电可靠性,比防一些没有根据的杂散电流重要的多。
那么为什么两台(多台)变压器出线总开关不能安装漏电保护呢?我们知道,漏电保护原理,是电流没有经过漏电保护,直接通过变压器中性点接地返回电源的那一部分电流动作的。这样两台变压器分别接地,就好比低压系统中性线以后再接地,违背了漏电保护原理,漏电保护势必动作。这是业内广泛知晓的问题。如果我们把并列运行的变压器中性点搞一点接地。除了在总开关前面接地的漏电保护,其它漏电保护的总开关必然不会动作啦。因为切断了这一部分漏电保护动作原理的电流回路。绝不是杂散电流干扰保护动作啊。
所以,多电源系统是不适合在变压器总出线处安装漏电保护的,这是漏电保护局限性所致。多电源系统也应该各变压器就近直接接地,接地是接在同一个接地体上,与杂散电流没有直接的关系。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则