[求助] 气体灭火系统的模块数量问题

[复制链接]
     
发表于 2018-7-30 11:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 dean1024sun 于 2018-7-30 11:25 编辑

看了几套不同公司的火灾自动报警图纸,变电所内采取气体灭火系统的系统图各有千秋
有的是一个输入(监视)模块联动气体灭火控制盘
有的是输入输出模块联动气体灭火控制盘

模块数量也有的是3个 有的是4个

各位大神采取何种模块 数量又是几何?
截图为华东院的画法
华东院.png






发表于 2018-7-30 11:33:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-30 11:35:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-30 11:40:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-7-30 11:43:45 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-30 11:40
华东院就不能抽点空去读一下
AS1760
NFPA72

淡定兄弟,图纸仅供参考
     
发表于 2018-7-30 14:44:03 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-30 11:33
这是胡画的图。24根总线,后面变64根总线,这些线让设计人员去数,去安装吧。华东院,真的没有专家。不可以 ...

64根在哪?诚版看错了吧

点评

46S  发表于 2018-7-30 14:48
     
发表于 2018-7-30 14:54:28 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-30 11:33
这是胡画的图。24根总线,后面变64根总线,这些线让设计人员去数,去安装吧。华东院,真的没有专家。不可以 ...

图上是两个不同路径,24那段是竖向下来的,46这段是水平引出到其它地方汇总过来的,我的理解
     
发表于 2018-7-30 14:57:17 | 显示全部楼层
一般按图集07S207第21页设计,通过模块接入报警总线需要四个输入模块:一次火警,二次火警,故障,喷放。
     
发表于 2018-7-30 15:04:16 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-7-30 14:44
64根在哪?诚版看错了吧

46根和24根不是同一回路,24那根好像是引至上一层的
发表于 2018-7-30 15:09:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-30 15:11:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽