账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 40611|回复: 42

[问题探讨] 请教大家一个问题,学校的教学楼,不做火灾自动报警系统,但有常闭防火门,是否需...

  [复制链接]
     
发表于 2018-7-25 10:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 fillyzhou 于 2018-7-25 10:58 编辑

请教大家一个问题,学校的教学楼,不做火灾自动报警系统,但有常闭防火门,是否需要做防火门监控系统。
消防负荷也只有应急照明,是否还需要做消防设备电源监控系统~

最近看同事做得一个初中,这两个都做了。我以前一直觉得没有火灾自动报警系统,,这两个系统也不做的。。。

多选投票: ( 最多可选 2 项 ), 共有 180 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2018-7-25 11:09:16 | 显示全部楼层
不用做的,没有火灾报警系统,剩下都不用考虑
回复

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-25 17:40:24 | 显示全部楼层
防火规范规定,防火门监控联动还是要做的吧.
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-7-26 15:06:58 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-7-25 17:40
防火规范规定,防火门监控联动还是要做的吧.

呃,是常闭的防火门,没有联动要求的。

点评

这种情况不需要做,之前看错了..  发表于 2018-7-26 16:32
回复

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-27 08:30:03 | 显示全部楼层
除了电气火灾监控系统建筑防设计火规范上有明确要求那些建筑需要做以外,按建筑设计防火规范不需要设置火灾报警系统的建筑(包括只有常闭防火门),其他各类子系统就都可以不用做。个人是这样理解的
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-23 17:08:25 | 显示全部楼层
按照建规不需要做火灾自动报警的建筑,防火门联动和应急照明强启都不需要做
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-25 13:20:56 | 显示全部楼层
《教育建筑电气设计规范》JGJ 310-2013
12.1.2  校园公共安全系统宜包括火灾自动报警系统、安全技术防范系统和应急响应系统等。

先要明确教学楼是否做火灾自动报警系统,再来确认防火门监控及消防设备电源监控系统的设置与否。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-26 14:39:23 | 显示全部楼层
不需要吧,都没有火灾自动报警
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-1-3 13:50:00 | 显示全部楼层
大前提就是有无火灾自动报警系统
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-1-3 13:52:13 | 显示全部楼层
大前提就是有无火灾自动报警系统
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-1-5 12:12:54 | 显示全部楼层
  我弱弱的问一句,如果是设置的是集中电源应急照明,那个消防电源监控系统也不需要么?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-1-6 10:17:14 | 显示全部楼层
wkshid13 发表于 2020-1-5 12:12
我弱弱的问一句,如果是设置的是集中电源应急照明,那个消防电源监控系统也不需要么?

集中电源应急照明有啥特殊的呐?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-1-6 10:39:37 | 显示全部楼层
wkshid13 发表于 2020-1-5 12:12
我弱弱的问一句,如果是设置的是集中电源应急照明,那个消防电源监控系统也不需要么?

新的应急照明标准没有强制电源引自本防火分区的末端切换想,按建规还是要设定消防电源末端切换箱(一二级负荷),消防电源监控做到末端切换箱。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-1-6 10:50:15 | 显示全部楼层
除了个别省份明确了采用集中报警系统或控制中心报警系统的要设消防电源监控系统外,其他地方均是按照《火灾自动报警系统设计规范》3.4.2(附录A)来执行的,也就是设有消防控制室的应有消防电源监控。
所以,只有设有消防控制室的(通常是集中报警系统或控制中心报警系统)才是设消防电源监控系统的大前提。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-1-6 14:47:24 | 显示全部楼层
中华人民共和国公安部
公消〔2017〕159号
关于对防火门监控器设置问题的答复意见
防火门监控系统应当设置在设有火灾自动报警系统的建筑中。其具体设计应符合国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)的要求,其产品性能应符合国家标准《防火门监控器》(GB29364-2012)的要求。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则