账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21138|回复: 34

[问题探讨] 住宅负荷计算探讨

[复制链接]
     
发表于 2018-7-23 08:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
刚刚有坛友说变压器负载率就是个笑话,现实的确如此,就此引申到负荷计算的问题,大家就来讨论下民用建筑如何进行负荷计算才是合理的
1.民用建筑的用电特点
2.民用建筑的负荷曲线特性
3.民用建筑负荷计算的数理基础
4.该如何计算

评分

参与人数 2贡献 +10 E币 +1 威望 +1 收起 理由
设计原理30讲 + 1 神马都是浮云
admin + 10 + 1 很给力!

查看全部评分

     
发表于 2018-7-23 09:43:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-7-23 09:45 编辑

1.根据建筑性质和面积,估算变压器安装容量,没有其他资料的时候,取100VA/m2
2.收集各专业资料,绘制干线图,统计用电负荷。
3.把1跟2的数字靠上,让负荷率=80%,完事儿!

统计学?不存在的~~

很不科学吧?!很可惜,这就是现状。
设计人员没有时间、没有渠道、没有资金来做分析,规范也没有规定;手册的取值范围过大,参考价值不大;相关部门管得太多,设计师取值偏差大了受质疑;业主需要预留一些电量;市场上提出用电要求的最终用户不专业,数字瞎提...等等,还有很多情况,比如电源进线仅能负担20000kVA,设计是算出来是22000kVA,那么通常业主会让设计师压缩到20000kVA的,要不然电源费用太高。怎么压缩?打系数呗、凑数呗
     
 楼主| 发表于 2018-7-23 09:45:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhangxiulin 于 2018-7-23 09:47 编辑
x01oct 发表于 2018-7-23 09:43
1.根据建筑性质和面积,估算变压器安装容量,没有其他资料的时候,取100VA/m2
2.收集各专业资料,绘制干线 ...

抛开实际的监测统计,能不能从源头分析下呢,比如,空调负荷如何计算,热水负荷如何计算,餐饮负荷如何计算,分类研究呢,比如你看到我提供的负荷曲线,你能想到什么呢
2018-6-28.png
2018-6-29.png
     
发表于 2018-7-23 09:52:02 | 显示全部楼层
zhangxiulin 发表于 2018-7-23 09:45
抛开实际的监测统计,能不能从源头分析下呢,比如,空调负荷如何计算,热水负荷如何计算,餐饮负荷如何计 ...

这些我就不专业了,印象中看过您的回复,您应该是专业的!

从统计学上来看,我也想知道,100台1P的空调,分布在100个房间内,房间的朝向大致按东南西北分,室外温度38度,室内设定26度,那么这100台空调的Pjs到底是多少。如果室外40度呢?
还有就是,这100台,正常的住宅,同时在运行的数字又是多少呢?

我是真不知道,也真想知道。我想,这就是系数的真实意义吧,但是随着社会的发展,这应该是变化的,现在住宅的系数是怎么来的?是不是抄50年前的?

把统计数值放大,又有什么依据呢?每经过一级审查,可能就会放大一点儿,到后面,早就没有真实意义了。
     
 楼主| 发表于 2018-7-23 10:09:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-7-23 09:52
这些我就不专业了,印象中看过您的回复,您应该是专业的!

从统计学上来看,我也想知道,100台1P的空 ...

目前的需要系数是根据北京电力公司北京院的课题监测,统计而来,是由结果推导的
     
 楼主| 发表于 2018-7-23 10:12:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhangxiulin 于 2018-7-23 10:16 编辑

简单的,1.从曲线上可以看出每天的22时会有一个峰值,根据生活习惯,你可以判定,这个峰值的叠加负荷是生活热水负荷,2.从曲线上你可以看出,从零点至早上5点负荷是持续降低的,此时段的负荷主要是空调负荷,无其他负荷,此负荷随着室外温度的降低,负荷在降低,下图是单体空调的负荷曲线,从这个图你又能看到什么呢
图片1.png
     
发表于 2018-7-23 10:22:41 | 显示全部楼层
zhangxiulin 发表于 2018-7-23 10:12
简单的,1.从曲线上可以看出每天的22时会有一个峰值,根据生活习惯,你可以判定,这个峰值的叠加负荷是生活 ...

这个图的横坐标是什么?是连续1个月的日曲线?
     
发表于 2018-7-23 10:24:44 | 显示全部楼层
zhangxiulin 发表于 2018-7-23 10:12
简单的,1.从曲线上可以看出每天的22时会有一个峰值,根据生活习惯,你可以判定,这个峰值的叠加负荷是生活 ...

猜一下,这家人这个月中间出去了一段时间,把电闸拉了,估计冰箱里的东西臭了~~
     
 楼主| 发表于 2018-7-23 10:35:52 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-7-23 10:22
这个图的横坐标是什么?是连续1个月的日曲线?

这是一天的,后面那段是晚上睡觉一直到早晨的
发表于 2018-7-23 10:49:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-23 10:50:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-7-23 10:59:47 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-23 10:50
如果你偏巧,测量了一个小负荷相,或者偏巧,测量了一个大负荷相,你如何解释你的学术体系?

还是等看了文章我们再讨论吧,我的文章不是从统计结果推导合理基础,我是从负荷分类,根据不同类别的特点及习惯,结合概率论和暖通给排水中的理论,推导出合理的计算方法
发表于 2018-7-23 11:00:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-7-23 11:01:12 | 显示全部楼层
目前的1栋楼测试也只是从形态上验证我提出的计算方法是否合理
     
 楼主| 发表于 2018-7-23 11:03:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhangxiulin 于 2018-7-23 11:09 编辑
设计原理30讲 发表于 2018-7-23 10:49
负荷计算如何才叫科学,应当早就拿到技术层面上来讨论了。过去的数据是不是编造?是什么人编造的数据?为什 ...

1.这个测试是三星电流的平均值,这个仪表有电流偏差和电压偏差功能,我统计过偏差数据,基本在5%以内,个别极短时间有10%,所以基本是平衡的
2.关于统计验证,置信度的问题,我会在整个监测完成,并对前面论文的验证中会充分分析
不平衡度.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则