[求助] 卫生间的灯和插座是否可以连在一个回路上

[复制链接]
     
发表于 2018-7-18 08:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新手上路,看规范上的强条写 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。  可我看好多人的设计图中,卫生间灯与插座都在一个回路
     
 楼主| 发表于 2018-7-18 08:48:28 | 显示全部楼层
求各位前辈不吝赐教
     
发表于 2018-7-18 08:56:02 | 显示全部楼层
如果是帮朋友做装修设计或本地审图的设计,我一定把卫生间照明接在插座回路。外地工程则一定分开。
发表于 2018-7-18 09:05:15 | 显示全部楼层
楼主可以看看《住宅电气规范》9.4.4的条文解释
     
 楼主| 发表于 2018-7-18 09:20:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-7-18 09:05
楼主可以看看《住宅电气规范》9.4.4的条文解释

谢谢前辈,这样设计开关应该多加一联来控制插座对吧,还有就是这样审图的会说违反强条吗
发表于 2018-7-18 09:30:28 | 显示全部楼层
古井无波 发表于 2018-7-18 09:20
谢谢前辈,这样设计开关应该多加一联来控制插座对吧,还有就是这样审图的会说违反强条吗

插座不用照明开关控制,自己可以带个开关
发表于 2018-7-18 09:30:48 | 显示全部楼层
古井无波 发表于 2018-7-18 09:20
谢谢前辈,这样设计开关应该多加一联来控制插座对吧,还有就是这样审图的会说违反强条吗

审图不会的
     
发表于 2018-7-18 10:18:16 | 显示全部楼层
我从不把开关和插座设在同一回路上,但是住宅的卫生间,规范的条文解释里是允许这样做的,但需注意:规范条文解释不具备与标准条文等同的法律效力。
     
发表于 2018-7-18 11:07:06 | 显示全部楼层
可以的,前提是卫生间单独回路供电。
     
发表于 2018-7-19 08:27:36 | 显示全部楼层
同意楼上,有经验的设计师都知道,住宅内的卫生间是一个比较特定的场所,一般是独间,单独回路供电,且要求设局部等电位联结。
这样的情况下,插座接照明线路是可以的。
     
发表于 2018-7-19 10:07:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 BXHH 于 2018-7-19 10:09 编辑

合在一起有何不可,插座和灯具都设剩余电流保护有问题吗?
卫生间面积有限,即使使用插座的过程中,或者灯具故障,出现断电,对安全能有多大影响?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-20 14:18:04 | 显示全部楼层
这就是审图机械的后果,只知道翻条文的字面意思!!!
     
发表于 2018-7-22 07:20:58 | 显示全部楼层
BXHH 发表于 2018-7-19 10:07
合在一起有何不可,插座和灯具都设剩余电流保护有问题吗?
卫生间面积有限,即使使用插座的过程中,或者灯 ...

正解。设计不是教条的东西,只要觉得合乎安全可靠经济管理方便等原则,便是可行。规范制定的本意也大概围绕这几个方面来制定的。
     
发表于 2018-7-30 17:49:33 | 显示全部楼层
我认为可以,除了前辈们说JGJ242的条文说明,还有这个:
GB 50034-2013 建筑照明设计标准
条文说明
7.2.5 若普通照明与插座共用同一分支回路,应同时满足以下条件:
    1 经比较,插座与普通照明共用支路更加经济合理;
    2 该分支回路或该插座处应具有剩余电流保护功能;
    3 该插座对应的使用功能不会对照明功能产生不利影响。

以及图集《12DX603 住宅小区建筑电气设计与施工》第8-18页二室户配电箱系统图。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-31 10:52:55 | 显示全部楼层
江苏省住宅设计标准推荐同一个回路,规范写的是宜,但是我们本地审图部门不认可这种做法,审图专家认为老年人使用不方便,有可能卫生间插座断电照明也断了,卫生间没有照明不方便老年人
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册