账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7164|回复: 7

[问题探讨] 消防控制室必须有应急疏散照明吗???

[复制链接]
     
发表于 2018-7-16 09:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建规》10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机室、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需要正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。

我的疑惑:这些房间还要设置(火灾)应急疏散照明吗?

【起因:在一个过审的图纸中发现的,我翻看了这个人近1年的图纸:备用+疏散(那种带电池的双头灯)】
说实话,我并没有找到相关条文。以前一直在施工现场,没注意这个细节,刚做电气设计3月。

我的想法仅仅在抗暴前室设置一个疏散指示标志(本建筑是化工类厂房)

请电气的 堂哥、表妹,指教
发表于 2018-7-16 09:28:54 | 显示全部楼层
消防控制室必须有应急疏散照明吗
不需要,那里的值班人员还不知怎么跑吗?
     
 楼主| 发表于 2018-7-16 09:46:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-7-16 09:28
消防控制室必须有应急疏散照明吗
不需要,那里的值班人员还不知怎么跑吗?

谢谢   我也觉得没必要

先按自己的理解送审,看看结果如何
     
发表于 2018-7-16 12:21:32 | 显示全部楼层
我画过安全出口(一般不画,但是有些地区审图要求加上安全出口),但是没有疏散指示标志

点评

谢谢的堂哥的参考意见  发表于 2018-7-18 07:54
     
发表于 2018-7-16 12:43:37 | 显示全部楼层
消控室设备用照明是合理的,作为应急电源转换前的过度。但疏散照明应没必要的。设这个照明不是为了疏散,火灾时原则上消控室人员需要坚守岗位
     
 楼主| 发表于 2018-7-16 13:58:01 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2018-7-16 12:43
消控室设备用照明是合理的,作为应急电源转换前的过度。但疏散照明应没必要的。设这个照明不是为了疏散,火 ...

火灾时,原则上消控室人员需要坚守岗位


学习了
     
发表于 2021-8-31 16:36:11 | 显示全部楼层
楼主还在吗,19D702-7图集第78页,虽然个人也认为应急疏散指示灯没机会点亮自己,可是图集给出的参考,备用+疏散(集中电源),或许是变电室也给烧了吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则