账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5564|回复: 7

[求助] 地下车库-1F照明设计问题

[复制链接]
     
发表于 2018-7-7 15:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大神,
附件图中是某项目地下一层车库的照明平面图,现有一问题向大家求助,为什么地下一层的照明有的用感应灯有的用带开关控制的灯,是否有相关规范,请不吝告知,谢谢
-1F照明平面.jpg
     
发表于 2018-7-8 12:32:06 | 显示全部楼层
这图画的,建筑门框呢?
     
发表于 2018-7-8 15:52:33 | 显示全部楼层
保证一定安全照度的情况下的节能措施
     
 楼主| 发表于 2018-7-9 09:33:45 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-7-8 15:52
保证一定安全照度的情况下的节能措施

这样的情况是按车库的面积决定是要布置多少常开灯的吗?
     
发表于 2018-7-9 09:38:47 | 显示全部楼层
RayTang 发表于 2018-7-9 09:33
这样的情况是按车库的面积决定是要布置多少常开灯的吗?

其实并没有确定的比例要求。如果一定要一个数据,那就按GB 50034的备用照明不低于10%的比例控制吧
发表于 2018-7-9 09:44:13 | 显示全部楼层
原来的说法:电梯厅的照明不采用声光控的灯具,现在不提了

点评

用人体感应控制更好  发表于 2018-7-9 09:50
     
发表于 2018-7-10 16:37:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-7-9 09:44
原来的说法:电梯厅的照明不采用声光控的灯具,现在不提了

有些地方还是会要求用翘板
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则