账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13330|回复: 27

[求助] 能否利用建筑物结构钢筋做总等电位联结线?

[复制链接]
     
发表于 2018-7-5 18:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
能否利用建筑物结构钢筋做总等电位联结线?审图提了要另设25mm2铜导体或40x4热镀锌扁钢做。如何反驳?是否以后的LEB都要单独从MEB直接引出,不能连附近钢筋啊!!!!等电位图集说不承受机械应力的才可以啊,如何反驳? 1111.png 222.png 333.png


     
发表于 2018-7-6 09:56:57 | 显示全部楼层
我个人理解,不一定对,供参考:
1.可以单独敷设扁钢作为等电位连接线,也可以用钢筋网作为等电位连接线。
2.规范没有说必须采用单独敷设的导体才可以。单独敷设是为了方便接线,因为建筑物四周需要等电位联结的金属管线有时候会比较多,每次都去接钢筋的话,会很麻烦。
3.“不受机械应力”和“不受力”应该是两个概念,至于为啥非要“不受机械应力”,我不知道。但是对于等电位来说,只要用符合截面积要求的金属导体联结,就是符合规范标准的。而且反过来说,以电气专业的力学知识,如何判断“不受机械应力”?我的大学课程里面,有理论力学和材料力学,但是让我判断机械应力,似乎,还是不太明白。
     
发表于 2018-7-6 10:44:29 | 显示全部楼层
等电位概念,就是电气外露可导电部分与这个地,电位接近相等。在整个钢结构的建筑内,还有一定的道理。
但是,这个等电位应该是没有必要和电源连接在一起的。如果只是为了形成短路路径,就不是等电位概念了。
如果与建筑钢结构与成了电流路径,故障电流就会经过这些钢结构返回电源。你说电流不大吧,有人说可以产生危及人身安全的电压降。你说电流大吧,有人说不会对钢结构产生影响。钢结构局部发热以后,内部应力就会发生改变。就算电流很小,只是一些杂散电流,因为火花,也会对地下钢结构产生氧化作用。那么我们为什么要用建筑的钢骨,来作为电流的路径呢?而且,配电变压器中性点的直接接地,与等电位没有关系。完全可以自己独立。所以,把低压配电系统的“系统接地”,称作为“总等电位”,是不合适的。
发表于 2018-7-6 10:47:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-6 10:57:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-7-6 11:48:37 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-6 10:57
能否利用建筑物结构钢筋做总等电位联结线?
1、TN系统接地故障时,自行断电,不需要做等电位。
2、TT系统 ...

是城版吗,有没有依据反驳啊。
     
发表于 2018-7-6 12:11:44 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-6 10:57
能否利用建筑物结构钢筋做总等电位联结线?
1、TN系统接地故障时,自行断电,不需要做等电位。
2、TT系统 ...

等电位联结是一种花费较少但长期有效的措施。TN系统也可以形成非金属性接地故障而没能断电,开关故障也不是没有可能。TT伸臂范围内考虑RCD失效问题还是要用等电位解决吧。
发表于 2018-7-6 14:49:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-6 14:50:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-7 10:45:52 | 显示全部楼层
PEN线首端(变压器中性点),与PEN线末端(负载中性点)处同时接地,使得PEN线上的不平衡电流和大地分流,才有可能减少或者消除电压降。现在 N 线不得重复接地,应该是做不到消除中性线上不平衡电流产生的压降的。如果是拉近PEN线与大地之间的电位差,则只要通过PEN线接地就可以,与中性线不平衡电流没有关系。TN-C-S系统上,电气外露可导电部分对地的电位差,也与PEN线上的电流没有直接的关系,因为它是连接在的PE 上的。

理论上把无限远处的电位看作零电位。大地只是无限远处一个点,近似零电位。电力系统正常运行对这个零电位关系不大。所有电气设备外部可导电部分经过接地,它们就和地是相近的零电位(不考虑流散电阻)。一切水管,金属物都可以是零电位。但与PEN线上的电流,应该是没有关系的。

由于分布电容作用,相线对地存在相电压现象。但是,如果这时电源内阻抗较大,对地电流很小。决定伤害人体作用的是电流,而不是电压。

配电变压器中性点直接接地应该属于 低压配电系统的”系统接地“。不应该属于”总等电位“接地。这里是两个概念,两种不同的作用。用建筑地下钢结构作为”系统接地“‘,对钢结构会有影响。用建筑地下钢结构作为”总等电位“接地,是合理的。
     
发表于 2018-7-7 12:36:08 | 显示全部楼层
等电位的目的是均衡人所处位置的电位差,因此就近采与建筑物钢筋做连接是合适,但是建筑结构钢筋的引出端子板的做法应参照图集不少于2处于钢筋连接,因此所谓的要从总等电位采用扁钢是不必要的
发表于 2018-7-7 12:47:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-7 12:49:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-7 12:52:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-7 12:56:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则