04DX101-1,P24中“按单相配电计算时所连接的基本户数”和“按三相配电计算时所连接的基本户数”中的单相和三相是指户内配电还是电表箱配电,大家是如何选用的?
发表于 2018-7-4 10:06:14 | 显示全部楼层
指户内配电
     
 楼主| 发表于 2018-7-4 10:06:41 | 显示全部楼层
我一般选的是三相不知道对不对?
     
 楼主| 发表于 2018-7-4 10:07:59 | 显示全部楼层

哦,那我选错了
发表于 2018-7-4 10:11:12 | 显示全部楼层
simbar 发表于 2018-7-4 10:07
哦,那我选错了

说错了,是电表箱
     
 楼主| 发表于 2018-7-4 10:11:50 | 显示全部楼层

不代这样的
发表于 2018-7-4 10:12:40 | 显示全部楼层

不好意思,我题目都没看清就回答了
     
 楼主| 发表于 2018-7-4 10:12:53 | 显示全部楼层

不过电表箱单相能带260~300户,严重怀疑!
发表于 2018-7-4 10:28:51 | 显示全部楼层
simbar 发表于 2018-7-4 10:12
不过电表箱单相能带260~300户,严重怀疑!

是的,这样容易三相不平衡,很少采用,只是计算用
     
发表于 2018-7-4 10:45:12 | 显示全部楼层
simbar 发表于 2018-7-4 10:07
哦,那我选错了

户内箱和电表的数量不是一一对应的吗?数量有什么区别?
     
发表于 2018-7-4 10:46:45 | 显示全部楼层
simbar 发表于 2018-7-4 10:12
不过电表箱单相能带260~300户,严重怀疑!

260~300户这个数值是用来计算配电柜端的,不是用来计算电表箱的