账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13292|回复: 23

[求助] 上下级断路器选择性问题

[复制链接]
     
发表于 2018-6-28 11:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、箱变内一断路器整定电流 Izd1=250A Izd2=1200A  t=0.4s  Izd3=3000A 带选择性
下一级断路器整定电流 Izd1=250A Izd2=1000A t=0.1s  Izd3=3000A  带选择性;
2、箱变内一断路器整定电流 Izd1=250A Izd2=1200A  t=0.4s  Izd3=4200A  具有选择性
下一级断路器整定电流 Izd1=250A   Izd3=3000A  无选择性;
请教1、2的设计有什么问题,能否满足上下级断路器选择性要求。谢谢!

     
发表于 2018-6-28 14:38:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 TNS 于 2018-6-28 14:41 编辑

1、2均存在的问题是,上级短延时与下级瞬时之间没有选择性,至于长延时之间肯定是没有选择性了。
1还存在的问题是上下级瞬时之间没有选择性。

感觉这种整定值很奇葩,尤其是1。
发表于 2018-6-28 14:59:19 | 显示全部楼层
如果要上下级配合:
上一级的 Izd1>下一级2倍Izd1
发表于 2018-6-28 14:59:57 | 显示全部楼层
如果要上下级配合:
上一级的 Izd2>下一级Izd3
发表于 2018-6-28 15:02:21 | 显示全部楼层
瞬动配合很难:一种办法是取消上级的瞬动保护,一种办法是下一级改限流断路器
     
 楼主| 发表于 2018-6-28 16:19:20 | 显示全部楼层
查了下工配手册四,1,2都是错误的,手册里只有选择性与非选择性断路器级间配合 问题2没有应该改为箱变内一断路器整定电流 Izd1=500A Izd2=3900A    Izd3=7500A  具有选择性 下一级断路器整定电流 Izd1=250A   Izd3=3000A  无选择性
     
 楼主| 发表于 2018-6-28 16:20:57 | 显示全部楼层
查了下工配手册四,1,2都是错误的,手册里只有选择性与非选择性断路器级间配合 问题2改为箱变内一断路器整定电流 Izd1=500A Izd2=3900A    Izd3=7500A  具有选择性 下一级断路器整定电流 Izd1=250A   Izd3=3000A  无选择性
     
发表于 2018-6-28 16:39:35 | 显示全部楼层
以1作为例子,画了下,除了短延时还有选择性,其他长延时和瞬时均没有。
Untitled.jpg
     
 楼主| 发表于 2018-6-28 16:50:25 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2018-6-28 16:39
以1作为例子,画了下,除了短延时还有选择性,其他长延时和瞬时均没有。

是的,看了如题问题,我自己也很模糊,以为在时间上配合就可以满足选择性要求
发表于 2018-6-28 17:05:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-28 17:09:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-28 17:17:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-28 17:24:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-28 17:33:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-6-29 08:18:11 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-6-28 17:09
按箱变内的总断路器与分断路器考虑。理不通。总与分不能同为250
你说的应是一条电缆首末两端的断路器。

...

但从如题问题,暂不考虑分断能力。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则