账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20743|回复: 20

[规范条文] 车库照明负荷等级确定

[复制链接]
     
发表于 2018-6-27 11:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据JGJ 100-2015 《车库建筑设计规范》第741 特大型和大型车库应按一级负荷供电,中型车库应按不低于二级负荷供电,小型车库可按三级负荷供电。机械式停车设备应按不低于二级负荷供电。各类附建式车库供电负荷等级不应低于该建筑物的供电负荷等级。我想说的是1、这里所说的一级负荷供电、二级负荷供电指的是消防负荷还是整个车库的照明及设备负荷?2、按照GB50067-2014 9.0.1消防应急照明及疏散指示等照明可以按照该条确定,那么一般的车道照明、车位照明的负荷等级是按照JGJ 100-2015 所说的大中小车库类型确定还是直接按照三级负荷确定?
发表于 2018-6-27 11:28:59 | 显示全部楼层
一般的车道照明、车位照明的负荷等级,按三级负荷确定
     
 楼主| 发表于 2018-6-27 11:41:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-27 11:28
一般的车道照明、车位照明的负荷等级,按三级负荷确定

JGJ 100-2015 《车库建筑设计规范》中的附建式车库供电负荷等级不应低于该建筑物的供电负荷等级。条文解释中附建式车库包括停车位、行车道,按照这个来看除小型车库以外车库的照明都要做双切。
发表于 2018-6-27 14:42:09 | 显示全部楼层
大瓜瓜 发表于 2018-6-27 11:41
JGJ 100-2015 《车库建筑设计规范》中的附建式车库供电负荷等级不应低于该建筑物的供电负荷等级。条文解 ...

照明都要做双切。
那与应急照明何异?
发表于 2018-6-27 14:44:20 | 显示全部楼层
普通照明断电,不知会有如何大的影响,会定义为一级负荷?
     
 楼主| 发表于 2018-6-27 14:57:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-27 14:44
普通照明断电,不知会有如何大的影响,会定义为一级负荷?

树总对这个怎么理解的?
规范原文.png
条文解释.png
发表于 2018-6-27 15:09:53 | 显示全部楼层
这种一级负荷用户,只是对外申请用电的依据,不是里面所有负荷都是一级负荷
发表于 2018-6-27 15:11:26 | 显示全部楼层
条文说明:9.0.1 消防水泵、火灾自动报警系统、自动灭火系统、防排烟设备、电动防火卷帘、电动防火门、消防应急照明和疏散指示标志等都是火灾时的主要消防设施。为了确保其用电可靠性,根据汽车库的类别分别作一级、二级、三级负荷供电的规定,不同负荷供电等级基本与现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定相一致。有的地区受供电条件的限制不能做到时,应自备柴油发电机来确保消防用电。
一些停车数量较少的汽车库采用升降梯作车辆的疏散出口,当采用电梯时,一旦断电会影响车辆的疏散,因此应有可靠的供电电源。本条对上述设备用电作了较严格的规定。
满足上面的即可
发表于 2018-6-27 15:21:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-6-27 16:37:32 | 显示全部楼层
我遇过一个大型车库照明按三级供电,就被拿这个规范提了要按一级供电。我是不服气,不过图还是要改的。

点评

我觉的是审图机构类似于裁判或法院,审图的错了也应该按审图的改,错误造成的后果应由审图的承担。  发表于 2018-11-10 12:43
不要改图,审图的错了  发表于 2018-6-27 19:45
发表于 2018-6-27 17:54:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-6-27 19:58:59 | 显示全部楼层
gunflower 发表于 2018-6-27 16:37
我遇过一个大型车库照明按三级供电,就被拿这个规范提了要按一级供电。我是不服气,不过图还是要改的。{:1_ ...

我也被审图的提过,一样,也是改了
     
发表于 2018-6-27 20:01:37 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-6-27 17:54
加压送风的楼梯间,火灾时关闭楼梯间的窗户。

有自然通风的楼梯间,不用加压送风吧?
     
发表于 2018-6-27 22:01:26 | 显示全部楼层
现在都是这样做的吧,除了小型车库,其他都做双切,可以不在末端切
发表于 2018-6-28 08:53:03 | 显示全部楼层
gunflower 发表于 2018-6-27 16:37
我遇过一个大型车库照明按三级供电,就被拿这个规范提了要按一级供电。我是不服气,不过图还是要改的。{:1_ ...

就问问图审,我这个照明停了,会造成怎样的人身伤亡和多大的财产损失
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则