账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6647|回复: 13

[求助] 两路市电,对一级负荷如何配电!

[复制链接]
     
发表于 2018-6-26 16:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一工程,两路10kV供电,通过变压器各带一部分负荷,其中一级负荷有400kW,为了保证其供电的可靠性,1T2T均带所有的一级负荷。为了平衡2台变压器的负载率,我让2台变压器平时各带一半的一级负荷即200kW。这里为了表达清楚,我把一级负荷分成两部分AB2台变压器分别作为其常用电源和备用电源,如下图所示:
4155.png
这里我标注的常用和备用,可以说是我的主观想法。我的困惑是,在技术上如何保证这个想法能实现!
运行时各馈电柜的断路器应该都是合闸状态,而一级负荷A配电箱内的双电源转换开关,可能在馈电柜1侧也可能在馈电柜5侧,如在1侧当然是我希望的,但怎么保证不在5侧呢!总不能专门安排个人经常检查这个事吧,一个楼里又那么多双电源箱!
有什么好的办法呢!
请指教,谢谢!



发表于 2018-6-26 16:08:30 | 显示全部楼层
每台双切箱上都明确标注有:主供、备供

点评

明白了,谢谢!  发表于 2018-6-27 09:15
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-6-26 17:13:36 | 显示全部楼层
ATS上都有主回路、备用回路的标注

点评

感谢指点!  发表于 2018-6-27 09:15
     
发表于 2018-6-26 17:14:37 | 显示全部楼层
凯恩 发表于 2018-6-26 17:00
香港人是这么做钢铁厂的一路架空,一路地埋+发电机,并联(大致4台1600KVA),长距离1KM,施耐德的断路器容 ...

你的回复与1楼的问题有关么?

灌水的请离开!!
     
发表于 2018-6-26 17:48:55 | 显示全部楼层
凯恩 发表于 2018-6-26 17:40
扯淡货烧开水货,叫骑驴的帮你看看良心

似曾相识的回复风格
     
发表于 2018-6-27 09:27:34 | 显示全部楼层
是的,ATS进线处是有“工作”和“备用”标注的。只要线缆接线正确,而且保证设备正常运行时,ATS都在“工作”合闸,楼主的担心是不必要的。

点评

非常感谢!  发表于 2018-6-27 09:43
     
发表于 2018-6-27 10:16:38 | 显示全部楼层
只要选择双电源转换开关正确就可以。一种转换开关是优先选择先有电电源。一种是优先选择常用电源,当常用电源恢复时,会自动切换到常用电源。这样就不用担心负荷分配不如你所愿啦。

点评

多谢指教!  发表于 2018-6-27 10:31
发表于 2018-6-27 10:55:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-27 10:57:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-6-30 16:05:06 | 显示全部楼层
没有主备之分,实际上互为备用,至于哪一路停电不是你所决定的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则