账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 27243|回复: 37

[问题探讨] 未设火灾报警系统的建筑,消火栓按钮接到何处?

[复制链接]
     
发表于 2018-6-25 20:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有两个厂房在同一个厂区, ,一个按规范设排烟及火灾自动报警系统,另一个按规范不需要设火灾自动报警系统,只设消火栓,请问:这个消火栓按钮接到何处?是消防控制室?还是接到消防泵房?
发表于 2018-6-25 21:27:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-6-25 23:28:17 | 显示全部楼层
如设按钮,就接消控室
发表于 2018-6-26 08:53:32 | 显示全部楼层
如果有消防控制室,就接到消防控制室,如果没有,就接入泵房
发表于 2018-6-26 08:54:29 | 显示全部楼层
16D303-3图集依旧保留着消火栓按钮起泵的做法
     
发表于 2018-6-29 14:48:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-26 08:54
16D303-3图集依旧保留着消火栓按钮起泵的做法

问题恰恰出在这里,目前情况下,有火灾报警的单体和没有火灾报警的单体共用一套消防水泵的情况非常常见,但是图集中消火栓泵和消防水泵的二次接线都是没法同时满足这两种情况共用的。
发表于 2018-6-29 14:57:31 | 显示全部楼层
dfeo38 发表于 2018-6-29 14:48
问题恰恰出在这里,目前情况下,有火灾报警的单体和没有火灾报警的单体共用一套消防水泵的情况非常常见, ...

是的,有火灾报警的单体和没有火灾报警的单体共用,则按有火灾报警设计
     
发表于 2018-6-29 15:06:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-29 14:57
是的,有火灾报警的单体和没有火灾报警的单体共用,则按有火灾报警设计

如果按有火灾报警设计,那就存在另一个问题了。没有火灾报警的单体里按下消火栓按钮,是不启泵的,因为按钮只是一个触发信号,没有第二个确认信号给系统来判断。而由压力开关这些来启泵,这个流程也与消火栓按钮无关了,消火栓按钮难道只能用来定位了吗?
发表于 2018-6-29 15:11:09 | 显示全部楼层
dfeo38 发表于 2018-6-29 15:06
如果按有火灾报警设计,那就存在另一个问题了。没有火灾报警的单体里按下消火栓按钮,是不启泵的,因为按 ...

有火灾报警设计,消火栓按钮确实是只能用来定位。宣贯时有人提出,用手报不行吗,专家的意见是还是要知道哪里在用消火栓
发表于 2018-6-29 15:47:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-1 18:28:33 | 显示全部楼层
不设报警系统的建筑,没有必要设消火栓按钮
发表于 2018-7-2 08:56:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2018-7-2 08:57:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-2 09:52:26 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2018-7-1 18:28
不设报警系统的建筑,没有必要设消火栓按钮

火规的4.3.1条文解释,害了不少人
发表于 2018-7-2 09:53:32 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-2 08:56
消防人员拿起消防栓后,连个泵是否起动的指示都不知。消防人员就敢拿着水龙带在火里干等?

规范写的不正 ...

应该是打开闸门,就有水
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则