日负荷率=(日平均负荷÷日最大负荷)100%,当然,还有月负荷率,年负荷率。
从以上公式看,负荷率与变压器的配置没有直接的关系。
还有一个变压器利用率;变压器利用率=(月用电量÷变压器额定容量*720)100%;
一台400变压器,月用电量在10万千瓦小时,已经不错了。但变压器利用率大约在35%;
变压器利用率与变压器容量配置有一定关系,也不是绝对的。还要看具体的负荷,最大负荷,和利用时间。
变压器的容量选择,各个地方可能有所区别。从安全运行角度看,容量过大,低压侧电流较大,不利于低压配电设备的安装施工。一般确定为最大为1250kVA。变压器装得太小,电源阻抗较大,不利于大负荷电动机的启动。
从经济角度分析;有些地方基本电费,是按照变压器容量来计算的。那样,变压器容量大,基本电费就大。
|
|