消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2018-6-20 14:28 1.进入总配电柜之前要双回路 2.都可以
fangyangde0413 发表于 2018-6-26 16:29 那总配之后都只要单回路?二级消防负荷不是要双回路末端切换?总配之前的双回路和双电源很难区分啊?
树欲静而风不止 发表于 2018-6-26 16:34 双回路,双电源都能满足二级负荷要求
fangyangde0413 发表于 2018-6-28 13:50 那就是二级的消防负荷,除了进总配前要两路进线,总配后也要两路,并且在末端切换。这么理解,对吧?
树欲静而风不止 发表于 2018-6-28 14:27 是的,消防的要末端切换
fangyangde0413 发表于 2018-6-28 14:57 谢谢,以前一直以为双回路是总配到设备开关箱之间要两条线,也就是在企业内部双回路,而不是在进总配前就 ...
树欲静而风不止 发表于 2018-6-28 15:05 进总配前是单回路,则必须满足进线为10KV及以上高压,且为专线架空,电缆还是放两回
fangyangde0413 发表于 2018-12-17 10:57 如果双回路两路进线进入同一个变压器,算不算双回路?还是要分别进两个变压器才行?有没有规定?