账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6340|回复: 10

[求助] 施工单位提出的疑问:1、电缆是制作电缆头还是只用压铜接线端子?2、管材选型

[复制链接]
     
发表于 2018-6-15 10:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 爱你大豆 于 2018-6-15 10:24 编辑

请教点容易忽视的细节问题,大家平时都怎么做的
1、个人理解小界面电缆制作电缆头,大截面压铜线接线端子,请问具体由规范要求吗?大小截面积如何界定。
2、正常多层住宅说明里有这一条(非光纤电讯线缆不得敷设于PVC材料的管、槽中)户内弱电部分SC管强电PVC管?感觉怪怪的。
3、住宅 公共区域照明 电井内照明插座  电梯井道照明插座  PVC还是SC,规范会有要求吗?


本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2018-6-15 10:44:37 | 显示全部楼层
电缆的连接参照这个
QQ图片20180615104355.png
     
 楼主| 发表于 2018-6-15 10:54:42 | 显示全部楼层

请问树总这是什么规范,有再大一点截面积的做法吗。电缆的连接方法有嘛
发表于 2018-6-15 11:00:01 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-6-15 10:54
请问树总这是什么规范,有再大一点截面积的做法吗。电缆的连接方法有嘛

这就是GB50303施工规范
发表于 2018-6-15 11:00:35 | 显示全部楼层
住宅弱电线路没有规定必须穿钢管
发表于 2018-6-15 11:01:43 | 显示全部楼层
公共区域照明 电井内照明插座  电梯井道照明插座  PVC还是SC,规范会有要求吗?
没有规范要求
     
 楼主| 发表于 2018-6-15 11:19:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-15 11:00
住宅弱电线路没有规定必须穿钢管

说明里提到这一条  非光纤电讯线缆不得敷设于PVC材料的管、槽中
发表于 2018-6-15 11:23:06 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-6-15 11:19
说明里提到这一条  非光纤电讯线缆不得敷设于PVC材料的管、槽中

这个说明的依据在哪?
     
发表于 2018-6-18 21:24:01 | 显示全部楼层

有的
GB50311-2016 第7.5.8条
     
 楼主| 发表于 2018-6-19 16:10:44 | 显示全部楼层
monchichi 发表于 2018-6-18 21:24
有的
GB50311-2016 第7.5.8条

我也没找到原话,不过能找到的都是金属管。。。挺纳闷的难不成电气塑料管电讯金属管,可真没见过这么干活的。
发表于 2018-6-19 16:36:58 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-6-19 16:10
我也没找到原话,不过能找到的都是金属管。。。挺纳闷的难不成电气塑料管电讯金属管,可真没见过这么干活 ...

目前,弱电几乎都是数字信号,抗干扰能力强,真没必要穿钢管
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则