|
发表于 2018-6-15 09:44:17
|
显示全部楼层
接地电阻各地区差别较大,一般得出一个相对符合要求,又比较可以操作的值。
那么阻值是确定的,各种系统单相接地电流也是确定的。剩下的只能抬高接地电阻两端的电压了。
中性点不接地系统一般认为接地电流不大于30A ,接地电阻4欧姆是可以做到的。所以,4×30≤120 就可以啦。如果电流再大,就得想办法降低接地电阻值了。
那么经小电阻接地的系统,单相接地电流大约在500A,这是为了确保分断故障的选择性。这样只好 R≤2000/I 了。因为继续降低电阻值是困难的,再说能够及时分断故障。
其实,规范(书中)表述有的也不科学的;所谓的高压侧接地,是指变压器外壳的接地。作用是防止变压器外壳与高压电碰触。变压器低压侧中性点接地,也不是为了防止高压电碰触低压绕组,碰触低压线路问题。两者的作用和故障电流的路径是相同的,不应该有共用时应该符合这个接地电阻要求一说,这里也没有为了低压系统接地的问题。TT系统的PE接地电阻规定值为10欧姆。
|
|