账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21261|回复: 26

[求助] 消防烟感,声光,消火栓按钮,手动报警按钮,应急广播之类的在画平面图的时候该怎么布

[复制链接]
     
发表于 2018-6-13 20:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

在画消防联动和火灾报警系统的平面图时对消防烟感,声光,消火栓按钮,手动报警按钮,应急广播之类的在画图时候不清楚怎么布置比较合理

请各位大神不吝赐教,或告知是否有相关规范写明了,万分感谢。


消防.jpg
     
 楼主| 发表于 2018-6-13 20:43:06 | 显示全部楼层
请各位大神帮忙指点指点,万分感谢

     
发表于 2018-6-14 08:28:08 | 显示全部楼层
你可以看一下火灾自动报警系统设计规范
     
发表于 2018-6-14 08:57:25 | 显示全部楼层
刚开始可以按手头的参考图纸来布置,同时查阅火灾自动报警系统第六章节关于这些设备的具体设置要求,理解为何参考图这样布置,两者结合来做,相信很快就掌握了
发表于 2018-6-14 09:16:44 | 显示全部楼层
烟感:探测区域的每一个房间都至少设置一个,保护半径和保护面积按表6.2.2确定,走廊间距15米布置。。。
声光:楼梯口、消防电梯前室、内部拐角处,大空间25米设置一个
手报:任何位置到手报的距离小于30米
广播:任何位置到广播的距离小于25米
     
 楼主| 发表于 2018-6-14 10:38:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-14 09:16
烟感:探测区域的每一个房间都至少设置一个,保护半径和保护面积按表6.2.2确定,走廊间距15米布置。。。
...

感谢。

1.烟感若每个房间设置一个,图中我标框框的就没有设置,是错了吗。请指教

消防11.jpg
     
发表于 2018-6-14 10:42:25 | 显示全部楼层
建议垂直敷设的管线在管井内,这样方便后期维护;
强弱电井漏设烟感;
核实短路隔离器的设置位置和数量;
发表于 2018-6-14 10:49:35 | 显示全部楼层
RayTang 发表于 2018-6-14 10:38
感谢。

1.烟感若每个房间设置一个,图中我标框框的就没有设置,是错了吗。请指教

需要设置
     
 楼主| 发表于 2018-6-14 11:08:55 | 显示全部楼层

手报:任何位置到手报的距离小于30米
广播:任何位置到广播的距离小于25米

手报和广播规范这样,设计的不确定性很大啊,整个平面图的长35.7m,宽 18.5m,意思就是随便设置都行?
     
 楼主| 发表于 2018-6-14 11:13:41 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-6-14 10:42
建议垂直敷设的管线在管井内,这样方便后期维护;
强弱电井漏设烟感;
核实短路隔离器的设置位置和数量;

强弱电井漏设烟感;

这个在哪个规范内有明确要求的,请不吝告知,谢谢
发表于 2018-6-14 11:15:56 | 显示全部楼层
RayTang 发表于 2018-6-14 11:08
手报:任何位置到手报的距离小于30米
广播:任何位置到广播的距离小于25米

手报:主要出入口、楼梯口等人流处
广播:中间适当位置
     
 楼主| 发表于 2018-6-14 11:16:05 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2018-6-14 08:57
刚开始可以按手头的参考图纸来布置,同时查阅火灾自动报警系统第六章节关于这些设备的具体设置要求,理解为 ...

感觉规范讲的很笼统,布置起来左右为难,比如说手报说任何位置距离手报不超过30m,这个规范感觉我随便布置哪里都可以,只要注意最远点离手报不超过30m即可
     
 楼主| 发表于 2018-6-14 11:26:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-14 11:15
手报:主要出入口、楼梯口等人流处
广播:中间适当位置

谢谢,理解了。

那消火栓按钮呢?该怎么布置?

火灾报警平面图主要有:手报,烟感,消火栓按钮,以及防火门监控
消防联动平面图有:广播,声光,手报,总线控制联动线
发表于 2018-6-14 11:29:39 | 显示全部楼层
RayTang 发表于 2018-6-14 11:26
谢谢,理解了。

那消火栓按钮呢?该怎么布置?

消火栓按钮,跟着消火栓走
     
发表于 2018-6-14 12:48:04 | 显示全部楼层
RayTang 发表于 2018-6-14 11:13
强弱电井漏设烟感;

这个在哪个规范内有明确要求的,请不吝告知,谢谢

GB50116的附录D
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则