消防应急照明专题帖子汇总
handone 发表于 2018-6-8 10:20 显然必须二者都满足啊。 按上图为例,50平米的保护面积,如果不谈半径,这个保护面积有何意义呢?一个狭 ...
树欲静而风不止 发表于 2018-6-8 10:34 走廊的间距15米,半径就满足不了
x01oct 发表于 2018-6-8 11:38 所以我从来都不按15m来设计
rainmen_73 发表于 2018-6-8 12:23 15m既然是规范明确的,那也就一定是保证能有效探测的范围。这个范围对应的半径可以理解探测器为对于狭长 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页