账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9910|回复: 10

[求助] 单台变压器3150kva

[复制链接]
     
发表于 2018-6-4 14:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
上海一办公楼扩容项目,本来2台1250KVA扩容到2台2500KVA,甲方想直接扩容到2台3150KVA,请问有明确规范或条规不可以吗?GB50053-2013 不宜大于1250KVA 甲方不认
发表于 2018-6-4 14:57:31 | 显示全部楼层
据我所知:都是不宜
发表于 2018-6-4 15:02:57 | 显示全部楼层
和甲方说,投资大(因为短路容量大),故障面大
     
发表于 2018-6-4 15:47:56 | 显示全部楼层
哗,好利害。我还没机会用过这么大的。
     
发表于 2018-6-4 15:53:09 | 显示全部楼层
直接让业主咨询供电局,当地单台变压器最大容量,据我所知,民用里面用2500kVA的都少,3150kVA的几乎是不批的
     
发表于 2018-6-4 15:54:30 | 显示全部楼层
3150kVA低压侧电流大约在4.6KA,这对低压侧的开关、母排选择都是十分困难的。而且安装工艺要求较高,因为损耗发热功率 P=IIR,因为I数值较大,接触电阻要做得非常小。一般插入式连接,就显得不可靠啦。
     
发表于 2018-6-4 15:54:35 | 显示全部楼层
这种事情,规范是不管的,要问主管部门。

我这些年,只做过4台2500的,其他都在2000及以下,还有一些地区,有最大1600或1250的限制
     
发表于 2018-6-4 15:56:18 | 显示全部楼层
让业主供电局咨询,设计单位去咨询的话,供电局是不接待的
发表于 2019-12-17 11:46:58 | 显示全部楼层
3150KVA  变压器 低压母排侧是不是选  TMY-3x[3x(125x10)]+(125x16)  PE 125x16 的规格?
     
发表于 2019-12-24 16:21:56 | 显示全部楼层
advksf 发表于 2019-12-17 11:46
3150KVA  变压器 低压母排侧是不是选  TMY-3x[3x(125x10)]+(125x16)  PE 125x16 的规格?

图集上2500kVA变压器都要单相四条100x10的铜排了
     
发表于 2019-12-25 09:30:23 | 显示全部楼层
我之前一个项目,空调变压器做到2500kVA,都是需要供电局特别批复
据我了解,一般供电局原则要求不超过2000kVA,至于3150kVA,批复的可能性很小
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则