账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5601|回复: 5

[文章探讨] 2017第03期《消防泵机械应急启泵电气装置的研究》探讨

[复制链接]
     
发表于 2018-5-22 15:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有几点疑问,请各位老师指导:
1、文章3.1节,“有管理权限的人员应按照以下步骤进行操作, 进行机械应急启泵:c.当主泵没有启动, 则应该断开 QA4 , 闭合QB2 , 启动消防备用泵。”此处是否应为:c.当主泵没有启动, 则应该断开 QA3 , 闭合QA4 , 启动消防备用泵。
2、文章3.2节,“ 其中 QA3 、 QA4 附带有安全钥匙锁的旋转手柄, 有管理权限的人员才能打开安全钥匙锁进行操作, 将 QA3 、 QA4 分别并联在消防水泵配电主回路的进线端母线和热继 BB1 、 BB2 的两端,”是否为:其中 QA3 、 QA5 附带有安全钥匙锁的旋转手柄, 有管理权限的人员才能打开安全钥匙锁进行操作, 将 QA3 、 QA5 分别并联在消防水泵配电主回路的进线端母线和热继 BB1 、 BB2 的两端,”。
3、看完文章后,仍未理解何为“机械应急起泵”,“机械应急”应如何理解。
发表于 2018-5-22 15:22:19 | 显示全部楼层
建设部电标委曾经与公安部进行了协调,结论是:设计不做机械起泵,不算违规,不做强制要求了。
     
发表于 2018-5-22 16:56:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-22 15:22
建设部电标委曾经与公安部进行了协调,结论是:设计不做机械起泵,不算违规,不做强制要求了。

树总,有相关文件吗?
发表于 2018-5-22 16:59:33 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2018-5-22 16:56
树总,有相关文件吗?

没有,就是前些时王金元的答疑
     
发表于 2018-5-24 09:37:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-22 16:59
没有,就是前些时王金元的答疑

怕审图和消防队提~提过好多次了
发表于 2018-5-24 09:52:37 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2018-5-24 09:37
怕审图和消防队提~提过好多次了

是呀,专家的各种答疑不能做为图审依据
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则