账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5272|回复: 4

[求助] 手术室设置了IT系统的隔离变压器,前端UPS出线端还有必要设置隔离变压器吗?

[复制链接]
     
发表于 2018-5-14 18:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013第4.4.6条TN-S系统中的不间断电源装置(UPS)输出端为三相时,应加装三相隔离变压器并做重复接地。
    请问这个地方要求设置隔离变压器的目的是什么?手术室、抢救室末端设置了医疗IT系统,本身设置了隔离变压器,那为手术室、抢救室供电的UPS出线处是否还有必要重复设置隔离变压器?
发表于 2018-5-15 09:53:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2018-5-15 10:00 编辑

UPS的隔离变压器作用:
1.隔离谐波等干扰信号。
2.产生新的中性线,避免由于电网中性线带电位对后续干扰。
发表于 2018-5-15 09:59:49 | 显示全部楼层
这两个隔离变压器功能不同,不能互相替代
     
 楼主| 发表于 2018-5-15 15:38:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 wodq 于 2018-5-15 15:43 编辑

感谢,这2条我赞同,但是还有个疑问,从手术室配电箱系统图看,手术用电已经设置了隔离变压器,可以满足这2个要求,PE线可以从IT系统隔离变压器后引出,另外没有由医疗IT 系统供电的手术辅助用电,如应急灯、电动门、手术台等对N、PE电位差要求应该不高,谐波电流也不大。
QQ截图20180515153038.png
发表于 2018-5-15 16:51:38 | 显示全部楼层
wodq 发表于 2018-5-15 15:38
感谢,这2条我赞同,但是还有个疑问,从手术室配电箱系统图看,手术用电已经设置了隔离变压器,可以满足这2 ...

这两个变压器功能不一样,另外,医疗用的UPS也不仅仅是为手术室服务的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则