账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21081|回复: 9

[求助] 筏板基础接地做法,可以只焊接底层钢筋网格(与引下线连接)吗?筏板是双层钢筋网。

[复制链接]
     
发表于 2018-5-8 09:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 爱你大豆 于 2018-5-8 09:44 编辑

看到一本很老的地规图集,是穿过首层钢筋网,与底层钢筋可靠焊接。还是一定要双层焊接接地网格。
发表于 2018-5-8 09:58:23 | 显示全部楼层
没有规范要求双层焊接
     
 楼主| 发表于 2018-5-8 10:15:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-8 09:58
没有规范要求双层焊接

知道了,多谢树总!我也没看到这么具体的做法,施工单位比较较真,不是很懂来请教请教大家。
     
发表于 2018-5-8 13:49:30 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-5-8 10:15
知道了,多谢树总!我也没看到这么具体的做法,施工单位比较较真,不是很懂来请教请教大家。

我这里有施工单位问可不可以焊上层,因为下面不好焊,我都会同意
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-5-8 14:56:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-5-8 13:49
我这里有施工单位问可不可以焊上层,因为下面不好焊,我都会同意

规范要求 埋深不能小余0.5米
     
 楼主| 发表于 2018-5-9 13:30:25 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-5-8 13:49
我这里有施工单位问可不可以焊上层,因为下面不好焊,我都会同意

确实没考虑到下面不好焊接的问题!
     
发表于 2019-4-1 15:24:09 | 显示全部楼层
利用筏板内钢筋作为接地装置,对结构钢筋的规格有没有具体规范要求?
     
发表于 2019-4-19 15:30:15 | 显示全部楼层
     埋深不能小余0.5米(室内高于室外0.3米,就是0.8米),是不是防雷规范4.3.5第4条。如果是独立基础加结构地坪,结构地坪的钢筋是不是就不能做水平接地体了?这一条可有其他解释。
     
发表于 2019-4-23 09:42:38 | 显示全部楼层
仅焊上层钢筋即可,上下层钢筋通过马蹄筋(俗称板凳筋)连接。
     
发表于 2020-6-21 10:13:52 | 显示全部楼层
关键是要全部连通,达到效果,不一定要焊接双层钢筋
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则