账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13738|回复: 20

[施工探讨] 请问:作为自然接地体的底板钢筋互相间还需要焊接吗?

[复制链接]
     
发表于 2018-4-30 09:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:作为自然接地体的底板钢筋互相间还需要焊接吗?采用底板钢筋作为自然接地体,底板钢筋之间还用焊接不?他们之间采用的是绑扎。

     
发表于 2018-4-30 13:13:12 | 显示全部楼层
民规12.5.7 接地极与接地导体、接地导体与接地导体的连接宜采用焊接,当采用搭接时,其搭接长度不应小于扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍。
     
 楼主| 发表于 2018-4-30 13:43:14 | 显示全部楼层
民规的 接地极,就是我这里的基础底板钢筋网。不知基础底板钢筋网间的钢筋焊接不。
     
发表于 2018-4-30 14:17:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-4-30 14:18 编辑
890214 发表于 2018-4-30 13:43
民规的 接地极,就是我这里的基础底板钢筋网。不知基础底板钢筋网间的钢筋焊接不。

"接地导体与接地导体的连接宜采用焊接"

基础底板钢筋网是接地导体
     
发表于 2018-4-30 17:40:03 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-4-30 13:43
民规的 接地极,就是我这里的基础底板钢筋网。不知基础底板钢筋网间的钢筋焊接不。

看新的电气验收规范 GB 50303-2015,接地导体之间的连接只有焊接和螺栓连接,绑扎已经不包括在内了
     
 楼主| 发表于 2018-4-30 20:44:12 | 显示全部楼层
筏板基础,采用焊接,怀疑可操作性。
发表于 2018-5-2 09:29:04 | 显示全部楼层
绑扎,专家讲了,电气通路完全没有问题
     
发表于 2018-5-2 09:47:29 | 显示全部楼层
绑扎也挺好哈。
     
发表于 2018-5-2 10:33:51 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-4-30 20:44
筏板基础,采用焊接,怀疑可操作性。

不用怀疑可操作性,现场可以处理,单独焊接底板的上层钢筋网很容易操作。
     
发表于 2018-5-2 10:35:49 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-4-30 20:44
筏板基础,采用焊接,怀疑可操作性。

不用怀疑可操作性,现场可以处理,单独焊接底板的上层钢筋网很容易操作。
     
发表于 2018-5-2 10:39:09 | 显示全部楼层
zhenry 发表于 2018-4-30 17:40
看新的电气验收规范 GB 50303-2015,接地导体之间的连接只有焊接和螺栓连接,绑扎已经不包括在内了

验收规范里面没这么写吧?

第22章:接地装置安装 22.2.2条,接地装置的焊接应采用搭接焊.....(没说只能用搭接焊)

第23章:变配电室及电气竖井内接地干线敷设 23.2.1条,(搭接焊、螺栓、热剂焊...但是这是干线,不是接地装置)
     
发表于 2018-5-2 10:46:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-5-2 10:33
不用怀疑可操作性,现场可以处理,单独焊接底板的上层钢筋网很容易操作。

钢筋焊接的问题首先还是要用结构专业及施工单位认可的方式吧
     
发表于 2018-5-2 10:48:08 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-5-2 10:46
钢筋焊接的问题首先还是要用结构专业及施工单位认可的方式吧

结构专业待会儿我去问问~~

施工单位我是问过的,他们说只焊上层钢筋网,是容易操作而且是经常操作的,下层钢筋网不好焊,因为是先都绑好了,再去补焊。
     
发表于 2018-5-2 12:16:54 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-5-2 10:39
验收规范里面没这么写吧?

第22章:接地装置安装 22.2.2条,接地装置的焊接应采用搭接焊.....(没说只 ...

第22章:接地装置安装 22.2.2条,接地装置的焊接应采用搭接焊.....

条文说明:23.1.1  变配电室及电气竖井内接地干线是沿墙或沿电气竖井内明敷的接地导体,用于变配电室设备维修和做预防性试验时的接地预留,以及电气竖井内设备的接地。为保证接地系统可靠和电气设备的安全运行,其连接应可靠,连接应采用熔焊连接或螺栓搭接连接,熔焊焊缝应饱满、焊缝无咬肉,螺栓连接应紧固,锁紧装置齐全。

强条:24.1.3 接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接,防雷引下线与接地装置必须采用焊接或螺栓连接。

仔细看看这几条透露的信息
     
发表于 2018-5-2 13:57:09 | 显示全部楼层
zhenry 发表于 2018-5-2 12:16
第22章:接地装置安装 22.2.2条,接地装置的焊接应采用搭接焊.....

条文说明:23.1.1  变配电室及电 ...

这些都是关于人工接地装置或人工接地与结构金属构件连接要求的吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则