账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 27790|回复: 54

[求助] 特低电压照明的问题

[复制链接]
     
发表于 2018-4-28 09:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
特低电压照明系统,灯具的选择安装、隔离变压器和保护电器的选择、导线选择及敷设,都要注意哪些问题?
没做过,请做过的同仁指教,谢谢!
     
发表于 2018-4-28 09:43:03 | 显示全部楼层
隔离变压器要求参照GB19212.7-2012, 保护管用PVC。注意线路长度对压降的影响
     
 楼主| 发表于 2018-4-28 10:31:49 | 显示全部楼层
感谢rainmen_73的解答。
初步这样设想的:安全隔离变压器为220V/24V,一次侧二次侧均采用微断保护(220V),灯具采用III类LED灯具,外壳不接地。
另外四版手册1502页中,安全隔离变压器和安全隔离转换器,是不是同样的作用?特低电压照明系统只采用一种就可以了?
     
发表于 2018-4-28 11:10:19 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-4-28 10:31
感谢rainmen_73的解答。
初步这样设想的:安全隔离变压器为220V/24V,一次侧二次侧均采用微断保护(220V) ...

安全隔离变压器和安全隔离转换器区别,前者是一二次绕组降压(输出交流),后者是电子元件降压(输出直流),低压光源大多交直流通用
     
发表于 2018-4-28 11:33:39 | 显示全部楼层
详见GB16895.21\GB16895.30
     
 楼主| 发表于 2018-4-28 13:36:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 TNS 于 2018-4-28 13:47 编辑

谢谢各位帮助。
GB16895.30在土木在线下载到了,传上来共享。

GB 16895.30-2008建筑物电气装置 第7-715部分:特殊装置或场所的要求 特低电压照明装置 (1).rar

247.92 KB, 下载次数: 14, 下载积分: E币 -5

     
 楼主| 发表于 2018-5-2 09:28:01 | 显示全部楼层
特低电压照明场所内,如果比较大,是否可以设置总配电箱,再分几个分配电箱(220V强电),每个配电箱内设置安全隔离变压器引出安全照明线路。
问题是总配电箱到分配电箱走的是220V强电线路,跟安全照明线路一起走的,这样做可不可以?
     
发表于 2018-5-2 09:48:54 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-5-2 09:28
特低电压照明场所内,如果比较大,是否可以设置总配电箱,再分几个分配电箱(220V强电),每个配电箱内设 ...

尽量分开。
     
发表于 2018-5-2 10:32:40 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-5-2 09:28
特低电压照明场所内,如果比较大,是否可以设置总配电箱,再分几个分配电箱(220V强电),每个配电箱内设 ...

不同电压等级的线路,要分开敷设
     
 楼主| 发表于 2018-5-2 11:03:16 | 显示全部楼层
谢谢各位。
分开敷设可以做到,问题是即便分开敷设,也是在同一场所,维修时可能从外观上看不出来是220V强电还是24V安全电压线路。
这跟高压和低压电缆在同一场所敷设不同,毕竟安全电压线路和其他电压等级线路有本质区别。

特殊场所内的线路敷设有没有要求也必须是安全电压等级的?
     
 楼主| 发表于 2018-5-3 15:37:15 | 显示全部楼层
1、安全变压器容量选择根据所带照明负荷后的负载率选择是否可?
2、24V灯具是否需要接PE线?我觉得不应该接地的,有人说要接PE,有点意外。
3、灯具有没有防潮等级?类似以IP防护等级的专业术语?
发表于 2018-5-3 15:46:50 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-5-3 15:37
1、安全变压器容量选择根据所带照明负荷后的负载率选择是否可?
2、24V灯具是否需要接PE线?我觉得不应该 ...

1.可以
2.不需要接PE线
3.就是防水等级
     
 楼主| 发表于 2018-5-3 16:53:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-3 15:46
1.可以
2.不需要接PE线
3.就是防水等级

谢谢回复。
第1条LED灯具容量都不大,按负载率选的结果安全隔离变压器容量他也很小,不知道是不是还要考虑变压器的阻抗对压降的影响?
变压器一次和二次的保护电器用微断是否可以?
发表于 2018-5-3 17:10:40 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-5-3 16:53
谢谢回复。
第1条LED灯具容量都不大,按负载率选的结果安全隔离变压器容量他也很小,不知道是不是还要考 ...

变压器容量可以适当放大(这个级别的价格差得也不多),用微断可以,我们现在电梯井道照明的变压器,都是用的微断(电流选小点的,原来随手写的16A,被提了)
     
发表于 2018-5-3 17:54:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-3 17:10
变压器容量可以适当放大(这个级别的价格差得也不多),用微断可以,我们现在电梯井道照明的变压器,都是 ...

电梯井道我这里早就不用变压器供电了.....JGJ16-2008出来以后就不用了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则