wenqi3276 发表于 2018-4-27 11:40 华东院的沈育祥先生说:消防控制线路、火灾自动报警系统的报警总线应采用耐火温度不低于750℃,持续供电时 ...
消防应急照明专题帖子汇总
wenqi3276 发表于 2018-4-27 11:42 耐火温度不低于750℃,持续供电时间不少于90min 的耐火电线电缆是否就是矿物电缆呢?
树欲静而风不止 发表于 2018-4-27 15:14 普通耐火电缆,再加上规范要求的敷设方式(穿金属管),为啥要用矿物绝缘电缆
wenqi3276 发表于 2018-4-28 10:27 跟我们这边的审图机构沟通,认为要采用矿物电缆,理由是:由消防控制中心出来的线路穿管或采用桥架不能满 ...
树欲静而风不止 发表于 2018-4-28 10:31 他有何理由吗?根据GBT19666,耐火电缆满足这个要求呀
wenqi3276 发表于 2018-4-28 10:40 理由:我们这边是采用桥架敷设的,属明敷,明敷要求矿物电缆,见火规11.2.3
wenqi3276 发表于 2018-4-28 10:45 他说:否则桥架要做耐火试验来证明750/90的要求
树欲静而风不止 发表于 2018-4-28 10:48 本身耐火电缆就满足这个要求