[求助] 双电源开关前的断路器要比双电源开关大一级吗?

[复制链接]
     
发表于 2018-4-25 11:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
双电源开关前一级的断路器要比双电源开关大一级吗?
1.双电源PC级开关前面选择隔离开关,那么隔离开关的大小跟双电源开关一致吗?那么到变电所的那一级的断路器的大小怎么选择呢?比双电源开关大还是小呢?比如双电源开关63A ,上一级变电所的断路器是80A,还是63A就行

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +8 威望 +3 收起 理由
bzp4891 + 5 + 8 + 3 实际问题!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2018-4-25 11:34:06 | 显示全部楼层
看到的专家麻烦解答一下
发表于 2018-4-25 11:36:27 | 显示全部楼层
隔离开关大于等于双电源开关的电流
发表于 2018-4-25 11:36:59 | 显示全部楼层
比如双电源开关63A ,上一级变电所的断路器是80A,还是63A就行
63A就行
     
 楼主| 发表于 2018-4-25 11:44:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-25 11:36
比如双电源开关63A ,上一级变电所的断路器是80A,还是63A就行
63A就行

有什么依据吗
     
发表于 2018-4-25 11:56:23 | 显示全部楼层
4楼正解。
双电源开关与上一级出线开关(变电所也好,总配电箱也好),一般采用放射式配电,其实是同一级配电,同样的额定电流没有问题。
     
发表于 2018-4-25 11:59:46 | 显示全部楼层
如果采用链接式配电,比如住宅楼应急照明系统,双电源开关与上一级出线开关要按照各自的计算电流选择了。
     
发表于 2018-4-25 12:43:40 | 显示全部楼层
“比如双电源开关63A ,上一级变电所的断路器是80A,还是63A就行”

63A,而且不是就行,是不能超过63A

     
 楼主| 发表于 2018-4-25 12:55:59 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-25 12:43
“比如双电源开关63A ,上一级变电所的断路器是80A,还是63A就行”

63A,而且不是就行,是不能超过63A

怎么解释,麻烦专家介绍下,假如我的计算电流是46A,那么选择双电源开关是46*1.25=57.5,选择双电源开关63/4P,双电源前面的隔离是63/3P,变电所那一级为什么不能超过63A呢?
     
发表于 2018-4-25 13:11:39 | 显示全部楼层
waingting 发表于 2018-4-25 12:55
怎么解释,麻烦专家介绍下,假如我的计算电流是46A,那么选择双电源开关是46*1.25=57.5,选择双电源开关63 ...

计算电流46A,那么你变电所低压柜出线的断路器选63A,你的PC级ATS应该选63A或以上。保护在断路器处,ATS处无保护。
发表于 2018-4-25 14:09:31 | 显示全部楼层

因为是同一级配电
     
 楼主| 发表于 2018-4-25 14:35:49 | 显示全部楼层

计算电流是41A,那么选择双电源开关是46*1.25=51.25,选择双电源开关63/4P,双电源前面的隔离是63/3P,变电所那一级为选择63A还是50A呢?
发表于 2018-4-25 14:41:28 | 显示全部楼层
waingting 发表于 2018-4-25 14:35
计算电流是41A,那么选择双电源开关是46*1.25=51.25,选择双电源开关63/4P,双电源前面的隔离是63/3P,变 ...

选63和50A都可以,但由于配置的电缆不同,所以63的成本高,但余量大,以后可以适当增加负荷
     
 楼主| 发表于 2018-4-25 14:42:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-25 14:41
选63和50A都可以,但由于配置的电缆不同,所以63的成本高,但余量大,以后可以适当增加负荷

好的,了解了,谢谢