账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7261|回复: 9

[问题探讨] 请问:各位设计消防泵时,如何设置机械应急启泵功能?

[复制链接]
     
发表于 2018-4-24 13:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:各位设计消防泵时,如何设置机械应急启泵功能?是在图纸上标上:“”带机械应急启泵功能”还是在图纸上画出具体做法?
     
发表于 2018-4-24 13:52:12 | 显示全部楼层
怎么也要画点儿东西

一种是个按钮(加推杆)
另一种是单独的配电柜
     
 楼主| 发表于 2018-4-24 14:05:28 | 显示全部楼层
怎么也要画点儿东西

一种是个按钮(加推杆)
另一种是单独的配电柜


是不是采用机械闭合主回路运行接触器,从而达到接通电机电源,完成应急启动的目的?
发表于 2018-4-24 14:51:55 | 显示全部楼层
有几种方式,这篇文章有描述

消防泵控制柜的机械应急启泵设计探讨-黄俊权 (1).pdf

123.55 KB, 下载次数: 165, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2018-4-24 15:22:53 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-4-24 14:05
是不是采用机械闭合主回路运行接触器,从而达到接通电机电源,完成应急启动的目的?

这是我说的第一种方式,也是最容易实现的方式,也最节省空间,节省资金。
     
发表于 2018-4-26 15:57:47 | 显示全部楼层
文章看了,分析的较透彻,实现起来很困难,感觉设置这个有点鸡肋。
     
发表于 2018-4-26 16:25:15 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2018-4-26 15:57
文章看了,分析的较透彻,实现起来很困难,感觉设置这个有点鸡肋。

没什么难的,文中的方案二和四都有现成的产品
     
发表于 2018-4-27 11:31:27 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-26 16:25
没什么难的,文中的方案二和四都有现成的产品

该产品有3C认证吗?星三角启动如何控制?旁路开关控制大功率电机直启线路能否满足要求?
     
发表于 2018-4-27 13:10:04 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2018-4-27 11:31
该产品有3C认证吗?星三角启动如何控制?旁路开关控制大功率电机直启线路能否满足要求?

有3CF认证

星三角可以用,有相应的产品。

大功率电机采用原有的启动形式,原来是什么,现在也还是什么。
     
发表于 2018-4-27 19:39:34 | 显示全部楼层
这个本来是厂家制造的问题。让我们来设计是过界了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则