[求助] 为什么火灾自动报警设计规范图示上70℃常开防火阀是I模块 280℃常开防火阀是I/0模块

[复制链接]
     
发表于 2018-4-24 11:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
平时常开都用I模块,常闭的都用I/0模块。
发表于 2018-4-24 11:37:59 | 显示全部楼层
图示哪一页呀
     
发表于 2018-4-24 12:54:35 | 显示全部楼层
70度常开防火阀,动作时,熔断关闭,两路电信号输出,一路去关风机,一路到FAS,那么对于FAS模块来说,是I;
280度常开防火阀,同上
280度排烟阀,常闭,火灾时电信号打开,需要FAS的O,熔断关闭时,电信号输出,对于FAS来说,是I
     
发表于 2018-4-24 12:56:54 | 显示全部楼层

好几页都是这么画的,比如18页,19页
     
 楼主| 发表于 2018-4-24 13:22:35 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-24 12:54
70度常开防火阀,动作时,熔断关闭,两路电信号输出,一路去关风机,一路到FAS,那么对于FAS模块来说,是I ...

多谢指点  可以理解成70℃常开阀这里需要做两个I模块嘛,我平时的作法是这样,正确做法这个I/O模块应该为I模块,二根线?
qwe.png
     
 楼主| 发表于 2018-4-24 13:23:36 | 显示全部楼层

对  14X505-1   18/19页
     
发表于 2018-4-24 13:57:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-4-24 13:58 编辑
爱你大豆 发表于 2018-4-24 13:22
多谢指点  可以理解成70℃常开阀这里需要做两个I模块嘛,我平时的作法是这样,正确做法这个I/O模块应该为 ...

不一定需要2个I模块,直接停风机的线,可以直接接在二次回路里面,去看16D303-2里面,很多都有,比如22页那个“见注3”

如果防火阀距离风机控制箱很远,那么就多加一个I模块来接收信号,但是这种情况280度防火阀或者排烟口比较多,70度的通常都在附近。
     
发表于 2018-4-24 14:01:18 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-4-24 13:23
对  14X505-1   18/19页

我认为可能是随手画错了,我印象中常开的是不需要控制的,也就没有O模块(或者以前叫C模块)

看看其他各位是否见过需要O模块的,我因为平时都不标注,所以一般懒得看这些。
发表于 2018-4-24 14:34:26 | 显示全部楼层
估计是画错了
     
 楼主| 发表于 2018-4-24 18:03:44 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-24 13:57
不一定需要2个I模块,直接停风机的线,可以直接接在二次回路里面,去看16D303-2里面,很多都有,比如22页 ...

{:1_418:}{:1_418:}{:1_418:}学习了!
     
发表于 2018-4-26 11:47:27 | 显示全部楼层
70°的阀,只对FAS系统提供输入信号,由此只是I模块。
280°,即对FAS系统提供输入信号,又需要FAS系统对其进行输出控制,由此是I+O模块。
     
发表于 2018-4-26 16:27:54 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2018-4-26 11:47
70°的阀,只对FAS系统提供输入信号,由此只是I模块。
280°,即对FAS系统提供输入信号,又需要FAS系统对 ...

似乎....不太对吧

点评

呵呵呵,等你再研究研究。  发表于 2018-4-27 08:43
     
 楼主| 发表于 2018-4-27 09:36:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱你大豆 于 2018-4-28 13:19 编辑
nicebin 发表于 2018-4-26 11:47
70°的阀,只对FAS系统提供输入信号,由此只是I模块。
280°,即对FAS系统提供输入信号,又需要FAS系统对 ...

280度常开防火阀,关闭了对FAS系统输入信号告诉我已经关闭。已经关闭了的情况下,风机也连锁了,FAS系统还需要对这个280度常开防火阀控制什么,不是很明白,请大咖讲讲。

点评

区别一下:风机和阀的联动控制,可以是自身硬线联锁,也可以通过FAS系统,软件逻辑关系联锁。  发表于 2018-4-27 15:54
     
发表于 2018-4-27 13:13:33 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2018-4-26 11:47
70°的阀,只对FAS系统提供输入信号,由此只是I模块。
280°,即对FAS系统提供输入信号,又需要FAS系统对 ...

“nicebin  呵呵呵,等你再研究研究。  发表于 4 小时前 ”

我研究过了,您说的不对!(非得这么直接的回答才行么?!)

70度有常开常闭的两种,常开的需要I,不需要O。常闭的需要O
280度的也是类似的情况,注意区分防火阀和排烟阀,稍有不同,但是基本原理是相通的,常开阀,不需要O控制

点评

你讲的不全面。 关于防火阀,排烟阀,防火排烟阀的fas联锁控制,去问问暖通专业。有的只需反馈信号,有的不仅需要反馈信号,还需要联动控制。  发表于 2018-4-27 15:51
     
发表于 2018-4-27 19:26:28 | 显示全部楼层
那请教一下,什么地方的常开280度防火阀需要联动控制?