账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4993|回复: 3

[求助] 眩光值、照度均匀度

[复制链接]
     
发表于 2018-4-24 11:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
为满足房间的统一眩光值、照度均匀度而采用的技术措施有哪些?
发表于 2018-4-24 11:34:53 | 显示全部楼层
眩光限制,就把GB50034的4.3节写上
发表于 2018-4-24 11:35:13 | 显示全部楼层
照度均匀度
实际布灯的距高比小于所选用灯具的距高比,照度均匀度就能满足标准的要求。房间内边行灯距离墙壁应保持在(L/2)一(L/3)之间(L是灯距间距),如果墙壁反光系数太低时,可将灯具至墙壁距离减至L/3以下。当要求照明的均匀度很高时,可采用间接型、半间接型照明灯具或照明光带等方式。
     
发表于 2018-4-25 12:32:35 | 显示全部楼层
所有的措施都没有确定性能实现,所以只有计算,DIALux可解决一切
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则