账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5580|回复: 4

[问题探讨] 柴油发电机房风机的电源问题。

[复制链接]
     
发表于 2018-4-19 15:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
柴油发电机房内的送排风机若为消防负荷或者仅为柴油发电机启动时才使用的风机,在设计时电源可不可以直接由柴油发电机提供,不用从变压器和柴发双切供电,个人觉得没有必要,大家意见如何?
发表于 2018-4-19 15:36:29 | 显示全部楼层
因为存在风机提前开或发电机关闭后,依然通风的可能性,所以不建议采用:直接由柴油发电机提供电源
     
发表于 2018-4-20 10:41:34 | 显示全部楼层
同意树总意见,不要做出头鸟
     
发表于 2018-4-20 11:16:03 | 显示全部楼层
柴油发电机没有运行时,该设备是否需要运行?

如果需要,那就按照正常的配电系统来做,不要做特殊的(仅由柴发供电)。
     
发表于 2018-4-24 11:02:19 | 显示全部楼层
同意上面观点,不建议做特殊的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则