账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8581|回复: 8

[求助] 消防设备负荷为三级负荷变配电房是否还要设置备用照明?

[复制链接]
     
发表于 2018-4-10 13:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。


是否还要执行建规的这一条?
     
发表于 2018-4-10 15:10:55 | 显示全部楼层
对于单电源的三级负荷配电房,在正常电源失效的情况下,设置备用照明还有什么作用?
     
发表于 2018-4-10 20:15:15 | 显示全部楼层
需要                     
     
 楼主| 发表于 2018-4-12 09:43:24 | 显示全部楼层
大神门帮忙解答一下。
     
发表于 2018-4-12 15:14:04 | 显示全部楼层
发生火灾时仍需正常工作,这是关键
     
发表于 2018-4-25 17:04:51 | 显示全部楼层
建议看看《建筑照明设计标准》GB50034-2013第7.2.2条及条文解释。
既然属于三级负荷,就不需要第二电源,因此不需要做备用照明。
     
发表于 2018-4-26 14:58:28 | 显示全部楼层
可设可不设,三级负荷单路供电也是可以的
     
发表于 2018-4-28 12:14:15 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2018-4-10 15:10
对于单电源的三级负荷配电房,在正常电源失效的情况下,设置备用照明还有什么作用?

考虑无采光泵房或夜间检修照明。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则