账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18407|回复: 27

[问题探讨] 单相插座回路漏电断路器采用1P+N,N极不断,可否?

[复制链接]
     
发表于 2018-4-7 11:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:单相插座回路漏电断路器采用1P+N,N极不断,可否?国标要求单相回路漏电断路器采用二极二线,个人理解应该是L极和N极都同时开断的。
     
 楼主| 发表于 2018-4-7 12:02:08 | 显示全部楼层
漏保1P+N,有的N极是可以同步断的,有的N极是不断的。即使N极是可以同步断的,但N极不具备保护功能,是否符合国标要求单相回路漏电断路器采用二极二线的要求?
     
发表于 2018-4-7 13:56:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2018-4-7 13:59 编辑
890214 发表于 2018-4-7 12:02
漏保1P+N,有的N极是可以同步断的,有的N极是不断的。即使N极是可以同步断的,但N极不具备保护功能,是否符 ...

这是典型的使用非标准名词而导致的困惑;咱们看现行GB中关于带过流保护的剩余电流保护断路器的分类方法,如下图
QQ截图20180407135109.jpg
根据此分类方法,楼主问题的答案应该清晰明了了吧?根据GB/T 13955-2017的规定“单相220V供电的电气设备应选用二极二线式RCD”,那么分类中的2、3均满足要求。

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-4-7 17:18:20 | 显示全部楼层


单相插座回路漏电断路器采用1P+N,N极不断,可否?
发表于 2018-4-8 08:50:00 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-4-7 17:18
单相插座回路漏电断路器采用1P+N,N极不断,可否?

N极不断,肯定不行
     
发表于 2018-4-8 09:19:19 | 显示全部楼层
虽然我不会使用这类单极的RCD,但确实有人在用,而且在国标图集中也见过类似的方案。
     
发表于 2018-4-8 09:40:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-4-8 09:42 编辑
890214 发表于 2018-4-7 17:18
单相插座回路漏电断路器采用1P+N,N极不断,可否?

N级不断,不是1P+N,是1P

1P+N是1P带保护,N不带保护,但是N可断。(据我所知)
     
 楼主| 发表于 2018-4-8 09:45:40 | 显示全部楼层
按新规范,这样的是不行了吧?
     
 楼主| 发表于 2018-4-8 09:55:59 | 显示全部楼层

单极的RCD 456.jpg
     
 楼主| 发表于 2018-4-8 09:57:27 | 显示全部楼层
按新规范,以上这样的是不行了吧?
     
发表于 2018-4-8 10:02:14 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-4-8 09:57
按新规范,以上这样的是不行了吧?

是的,这样的不行
     
发表于 2018-4-8 10:03:08 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2018-4-7 13:56
这是典型的使用非标准名词而导致的困惑;咱们看现行GB中关于带过流保护的剩余电流保护断路器的分类方法, ...

13955升级换版改T,内容好像没啥改动吧。特别是以前诟病较多的应用范围问题
发表于 2018-4-8 10:27:45 | 显示全部楼层

不行,三相不平衡时,N线可能带电位,这样检修不安全
     
发表于 2018-4-8 10:31:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-8 10:27
不行,三相不平衡时,N线可能带电位,这样检修不安全

是这个道理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则