账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14541|回复: 22

[问题探讨] 电缆选择问题

[复制链接]
     
发表于 2018-4-2 11:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按民规要求,防排烟风机的持续供电时间要求为3小时,地下车库采用耐火电缆加刷防火漆
(耐火1.5小时)是否满足要求,还是必须要采用矿物绝缘电缆?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2018-4-2 11:22:32 | 显示全部楼层
又如:消防楼层箱设在电井里,引出的支线在井内部分明敷时是否要用矿物绝缘电缆?
     
发表于 2018-4-2 14:18:10 | 显示全部楼层
只能说从严讲,要用矿物绝缘
发表于 2018-4-2 14:26:50 | 显示全部楼层
地下车库采用耐火电缆加刷防火漆
应穿金属管或金属线槽
发表于 2018-4-2 14:29:17 | 显示全部楼层
又如:消防楼层箱设在电井里,引出的支线在井内部分明敷时是否要用矿物绝缘电缆?
我只能说我院不要求,但不能判断某些较劲的图审是否会提
     
发表于 2018-4-2 15:44:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-2 14:29
又如:消防楼层箱设在电井里,引出的支线在井内部分明敷时是否要用矿物绝缘电缆?
我只能说我院不要求,但不 ...

附议         
     
发表于 2018-4-2 17:17:42 | 显示全部楼层
排烟风机用不着3小时,民规写错的东西又不止这一点
     
发表于 2018-4-2 17:32:13 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2018-4-2 17:17
排烟风机用不着3小时,民规写错的东西又不止这一点

关键是防火规范也是这么写.....10.1.6条

点评

满足供电时间是对的,但排烟风机不需要3小时  发表于 2018-4-3 07:52
     
发表于 2018-4-2 19:54:20 | 显示全部楼层
说实在的,我一直没找到防排烟风机的最长运行时间,不知3小时是那里来的!民建中只有一类公建的消防栓泵才达到这个时间要求(住宅也就2小时)。
建规在10.1.10解释中说“耐火电缆,在明 敷及穿钢管并施防火涂料保护时,持续供电时间均未达到30min。”,而按耐火电缆的试验求是90min。真不知他们试验用的是不合格产品还是国内就没有合格产品!
     
发表于 2018-4-2 21:25:43 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-4-2 19:54
说实在的,我一直没找到防排烟风机的最长运行时间,不知3小时是那里来的!民建中只有一类公建的消防栓泵才 ...

防火规范.....10.1.6条
     
发表于 2018-4-3 07:55:26 | 显示全部楼层
10.1.6条讲的是总的供电电源,10.1.10条才是针对线路,比如有消防泵和排烟风机,那么电源肯定要满足消防泵的持续供电时间
     
发表于 2018-4-3 09:16:58 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2018-4-3 07:55
10.1.6条讲的是总的供电电源,10.1.10条才是针对线路,比如有消防泵和排烟风机,那么电源肯定要满足消防泵 ...

“满足供电时间是对的,但排烟风机不需要3小时”

需要供3小时的电,但风机不需要运行3小时?这么理解么?

那....这3小时的电供了又有什么意义呢?

点评

3小时的电源,需要供消防泵这一类的按规范要求达到3小时的负荷,排烟风机,280度的阀动作就关掉了  发表于 2018-4-3 09:19
     
发表于 2018-4-3 09:24:33 | 显示全部楼层
小菜 能不能用回复?用点评没法回复您啊~~

排烟风机是否关闭,与它的供电电源保障时间没有关系吧?!如果280度阀一直不动作,它就应该一直工作下去,而电源,则应当保证它工作3小时(或2小时,不同性质的建筑不一样)。

如果280度阀还没有动作,它就没电了,是不是就是不可靠了呢?

     
发表于 2018-4-3 09:25:16 | 显示全部楼层
建规10.1.6只提要求,没有确定时间。除民规的那个表外,真找来到其他的依据。而且民规的时间要求,明显是和水规不同的(是不是旧水规就没核对),不知当时是如何出来的。
     
发表于 2018-4-3 09:31:45 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-4-3 09:25
建规10.1.6只提要求,没有确定时间。除民规的那个表外,真找来到其他的依据。而且民规的时间要求,明显是和 ...

对,这里的建规是写的不够严禁,提出了火灾延续时间,但却没有解释。

只能到水规里面去找解释,在电气专业里面,号线是找不到火灾延续时间的,我印象里只有民规对应急照明有个时间要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则