账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9968|回复: 8

[施工探讨] 《建设工程施工现场供用电安全规范》与《施工现场临时用电安全技术规范》以哪个为准?

[复制链接]
     
发表于 2018-3-20 21:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》与JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》,现在以哪个为准?二者有不一致的地方。
发表于 2018-3-21 08:46:41 | 显示全部楼层
一般以国标为准。
发表于 2018-3-21 08:47:10 | 显示全部楼层
楼主列列,是哪个地方不一致
     
 楼主| 发表于 2018-3-21 09:17:40 | 显示全部楼层
GB50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》6.4.2-1条:总配电箱,分配电箱进线应设隔离开关,总断路器。当采用带隔离功能的断路器时,可不设置隔离开关。
JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》8.2.2-3隔离开关应设置于电源进线端,如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。条文说明:要采用DZ20透明的塑料外壳式断路器,不可采用分断时无明显可见分断点的断路器兼作隔离开关。
     
 楼主| 发表于 2018-3-21 09:20:38 | 显示全部楼层
GB50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》带隔离功能的断路器可兼作隔离开关。

JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 要采用DZ20透明的塑料外壳式断路器,不可采用分断时无明显可见分断点的断路器兼作隔离开关。
发表于 2018-3-21 11:30:22 | 显示全部楼层
讨论:行业标准要求严格,在施工恶劣环境下,更有利于保护人身安全,应以行业标准为准
     
发表于 2018-3-22 14:08:34 | 显示全部楼层
从严比较好吧,临电
     
发表于 2018-3-23 09:13:24 | 显示全部楼层
从语义上看,此两条规范并无矛盾之处呀。
     
发表于 2018-3-24 14:42:12 | 显示全部楼层
两个规范对RCD的设置从底层概念就不一样。按理是执行国标新规范,但旧规范并没废除,只能看当地安监的要求了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则