账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5551|回复: 9

[问题探讨] 有20kV的柴油发电机组和冷冻机组吗?

[复制链接]
     
发表于 2018-3-9 16:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 x01oct 于 2018-3-9 16:09 编辑

在配合一个武汉的项目,这是用20kV供电的。

现在想到的问题是:有20kV的柴油发电机组和冷冻机组吗?

我目前查到的是很少有这样的设备,咱这有哪位遇到过类似问题或者用过类似设备呢?


想到一些转换的方案,但是还是想问问有没有可以直接用的设备。
     
 楼主| 发表于 2018-3-9 16:08:47 | 显示全部楼层
呼叫树总,麻烦您帮我看看~~
     
发表于 2018-3-9 17:08:25 | 显示全部楼层
我并不了解楼主提出的问题。但有一点要指出,柴油发电机和市电的电源转换最终是在400V一侧完成,所以柴油发电机可以不必去找20kV的。
发表于 2018-3-12 10:01:10 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-3-9 16:08
呼叫树总,麻烦您帮我看看~~

20kV的柴油发电机, 可以定制,但问题是你敢定制吗?(后期维护、配件咋办)
     
 楼主| 发表于 2018-3-12 10:03:00 | 显示全部楼层

收到,知道这个系统形式,就是还是觉得给柴机配那么多0.4/20的变压器有点儿麻烦,想着既然有10kV的柴油机,那么如果也有20kV的柴油机的话,会比较省事儿一些。

如果没有的话,可能也只有这个方法了
发表于 2018-3-12 10:03:17 | 显示全部楼层
所以,低压能解决问题,低压解决,否则采用转换方式
     
 楼主| 发表于 2018-3-12 10:17:07 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-3-9 17:08
我并不了解楼主提出的问题。但有一点要指出,柴油发电机和市电的电源转换最终是在400V一侧完成,所以柴油发 ...

谢谢!

但是有些系统是无法用简单的用0.4kV来实现转换的。比如距离过长....

我们做过直接使用10kV柴发,供到10kV母线上,然后在10kV测用断路器连锁或者用ATS来切换的,然后再过变压器。缺点是变压器故障时无法供电,优点是不用转换一次。而且本系统也可以转换为0.4kV的方案,单独增加一台变压器转为柴发回路使用即可,缺点是这台变压器平时没电,容易坏。
     
 楼主| 发表于 2018-3-12 10:25:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-3-12 10:01
20kV的柴油发电机, 可以定制,但问题是你敢定制吗?(后期维护、配件咋办)

是的,定制的话,肯定是不买的
     
 楼主| 发表于 2018-3-12 10:26:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-3-12 10:03
所以,低压能解决问题,低压解决,否则采用转换方式

ok,明白了,谢谢您!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则