账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11828|回复: 12

[求助] π接柜使用问题

[复制链接]
     
发表于 2018-3-8 10:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问一下,住宅小区的π接柜在北京必须使用么?其他地区有无要求?是不是每台光柜和力柜前面都需要一台π接柜?
发表于 2018-3-8 10:50:14 | 显示全部楼层
这得北京地区的设计人员回答。(湖北这边没有这个要求)
     
发表于 2018-3-8 12:34:17 | 显示全部楼层
我来回答吧

据我所知,目前只有北京地区的住宅这样用,必须使用。

在住宅配电室的旁边,要设置派接室。派接柜的布置方式与配电柜要求一致(这主要说的是检修和操作距离的要求)
派接室必须贴临外墙,由外线直接进入,不得采用桥架敷设,如果条件所限,必须在室内敷设,应当采用地槽。

派接室与配电室之间,电缆敷设距离不得超过15m,他们之间的电缆敷设,以前我们采用沿地面明敷钢管,近几年采用电缆桥架,也可以通过审批。

派接柜进线规格240电缆,出线240电缆,每面光力柜前均设置1面派接柜,光力柜的进线也是240电缆。

每个住宅变配电室,这里叫低基配电室,出线24回路,只能使用22回路。标准配置,无法改变。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2018-3-8 16:40:10 | 显示全部楼层
这种强制性要求有不合理的地方
发表于 2018-3-8 16:40:58 | 显示全部楼层
湖北省要求:7层以下住宅从接线箱接线,7层以上直接从变配电室接线
     
发表于 2018-3-8 18:50:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-3-8 16:40
湖北省要求:7层以下住宅从接线箱接线,7层以上直接从变配电室接线

我正在配合一个武汉的项目,到时候估计还要向您请教。
发表于 2018-3-9 08:45:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-3-8 18:50
我正在配合一个武汉的项目,到时候估计还要向您请教。

{:1_425:}
     
 楼主| 发表于 2018-3-16 13:14:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-3-8 12:34
我来回答吧

据我所知,目前只有北京地区的住宅这样用,必须使用。

非常详细,感谢!
     
发表于 2018-3-16 13:25:37 | 显示全部楼层
hxh96141 发表于 2018-3-16 13:14
非常详细,感谢!

如果您需要做北京地区的住宅设计,有一个问题可能需要先跟供电局审图人沟通一下:

非居民照明到底是接在光柜还是力柜,北京以前各区给的要求不一样,有接在光柜的,有接在力柜的。
     
发表于 2019-12-5 11:01:51 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-3-8 12:34
我来回答吧

据我所知,目前只有北京地区的住宅这样用,必须使用。

低基变配电室至π接室之间的地槽做法有什么要求吗?
     
发表于 2019-12-5 15:24:09 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-12-5 11:01
低基变配电室至π接室之间的地槽做法有什么要求吗?

尽量不采用地槽,要去供电局沟通后才能使用!
尽量不采用地槽,要去供电局沟通后才能使用!
尽量不采用地槽,要去供电局沟通后才能使用!

如果非要做,有两个方案:

方案一:完成面与地面平齐,地槽深度100mm,下凹,上面做钢盖板

方案二:地槽底与地面平齐,地槽用10#槽钢立放,两边做混凝土坡,上面做钢盖板。

这两个方案都影响地下室高度,慎重!

这两个方案我都做过,但是!但是!但是!都是很多年前,一个是15年前,一个是6年前,目前是否允许,还是要问供电局吧,我是很久很久没有做过地槽了,不推荐此方案!不推荐此方案!不推荐此方案!

顺便提一句,现在北京市住宅区的充电桩电源是从低基配电室出的,如何做,去问供电局。
     
发表于 2019-12-5 15:57:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-12-5 15:24
尽量不采用地槽,要去供电局沟通后才能使用!
尽量不采用地槽,要去供电局沟通后才能使用!
尽量不采用 ...

学习了,谢谢啦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则