账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20024|回复: 21

[求助] 厨房事故风机要单独设置控制箱吗

[复制链接]
     
发表于 2018-3-1 11:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厨房事故风机要单独设置控制箱吗,电源引自厨房配电箱,有相应规范要求吗
     
发表于 2018-3-1 11:31:25 | 显示全部楼层
我之前的做法是在厨房设置按钮,事故风机控制箱设置在屋面。

点评

我也是这样做的,当时消防队检查说ok  发表于 2018-3-5 17:09
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-3-1 11:33:26 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2018-3-1 11:31
我之前的做法是在厨房设置按钮,事故风机控制箱设置在屋面。

我现在是屋顶事故排风机和排油烟风机公用一个配电箱
     
发表于 2018-3-1 12:12:39 | 显示全部楼层
whlevil 发表于 2018-3-1 11:33
我现在是屋顶事故排风机和排油烟风机公用一个配电箱

希望审图不要提
     
发表于 2018-3-1 13:19:34 | 显示全部楼层
whlevil 发表于 2018-3-1 11:33
我现在是屋顶事故排风机和排油烟风机公用一个配电箱

我这里事故风机单一个配电箱,双电源在适当的位置互投
发表于 2018-3-1 14:21:05 | 显示全部楼层
看你是什么厨房,大一点的厨房,这样不行
     
 楼主| 发表于 2018-3-1 14:42:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-3-1 14:21
看你是什么厨房,大一点的厨房,这样不行

是一个学校的公共厨房,这样为什么不行
发表于 2018-3-1 15:03:08 | 显示全部楼层
whlevil 发表于 2018-3-1 14:42
是一个学校的公共厨房,这样为什么不行

学校的公共厨房,有二级负荷(教育建筑电气规范),这个事故风机,就是二级负荷(与建筑最高负荷级别相同)
     
发表于 2018-3-1 23:44:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-3-1 15:03
学校的公共厨房,有二级负荷(教育建筑电气规范),这个事故风机,就是二级负荷(与建筑最高负荷级别相同 ...

这是哪条?没找到“事故风机”的要求哈
发表于 2018-3-2 09:17:25 | 显示全部楼层
叶一一 发表于 2018-3-1 23:44
这是哪条?没找到“事故风机”的要求哈

推断的
     
发表于 2018-3-2 14:05:48 | 显示全部楼层
建议  看看  李总 的论文  “小议事故风机”
     
发表于 2018-3-2 15:55:10 | 显示全部楼层
一般来说,厨房事故排风风机不属消防负荷,而且一般都是由可燃气体探测控制器联动的,多是联动炉头上的排油烟风机(储瓶间的联动墙上的排气扇)。所以一般多接在厨房的配电箱即可。
     
发表于 2018-3-3 18:59:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 叶一一 于 2018-3-3 19:01 编辑

                                                         
     
发表于 2018-3-5 08:57:43 | 显示全部楼层
                                                   
     
发表于 2018-3-5 11:27:31 | 显示全部楼层
                                    
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则