账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6500|回复: 11

[求助] 中压电机零序保护

[复制链接]
     
发表于 2018-2-6 21:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-2-8 08:42:28 | 显示全部楼层
加零序互感器,然后再加一高压综保,作用于信号,或接入接触器的控制回路直接跳闸
     
 楼主| 发表于 2018-2-8 09:33:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-2-8 09:44:34 | 显示全部楼层
欢乐颂 发表于 2018-2-8 09:33
嗯,跳负荷开关可以吗?与跳接触器区别吗?谢谢!

你这个是F-C呀,是真空接触器加熔断器
     
发表于 2018-2-8 09:56:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-2-8 09:44
你这个是F-C呀,是真空接触器加熔断器








     
 楼主| 发表于 2018-2-8 09:59:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-2-8 10:45:56 | 显示全部楼层
欢乐颂 发表于 2018-2-8 09:59
我浏览一下中压开关柜,视乎没有专门装熔断器的柜子啊?哪么问题又来了,变压器纯粹熔断器保护哪么是否可 ...

是的
     
发表于 2018-2-8 12:35:21 | 显示全部楼层
欢乐颂 发表于 2018-2-8 09:59
我浏览一下中压开关柜,视乎没有专门装熔断器的柜子啊?哪么问题又来了,变压器纯粹熔断器保护哪么是否可 ...

F-C接触器手车,可以像断路器手车一样安装在中置柜内。
1、高压真空接触器手车符号及实物.jpg
     
 楼主| 发表于 2018-2-8 14:07:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-2-9 15:51:18 | 显示全部楼层
欢乐颂 发表于 2018-2-8 14:07
嗯,谢谢!我浏览了一下ABB熔断器及马达资料,视乎熔断器关联的因数更多如每小时启动次数,我想问下宾工为 ...

1.中压柜一般为1000深,所以不影响;
2. 1类和2类配合只是低压才有;
3.KYN是中置柜,移动式(Y)户内(N)开关柜(K);
     
发表于 2018-2-16 15:34:11 | 显示全部楼层
接触器下面放两组互感器可以,不需要合成零序电流,电缆出线端已经有套管式零序电流互感器了,两相足以完成相间短路保护,过负荷保护。
而且估计你这用FC保护控制,应该不属于 2000kw及以上重要电动机,也不用装设负序电流保护。
放三组也可以,但是对于中性点不接地系统而言,放三组反而没有放两组可靠。
     
发表于 2024-11-11 11:07:32 | 显示全部楼层
外接零序CT,整定和断路器一样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则