账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8203|回复: 2

[问题探讨] 请问:消防报警及联动系统线路可以用JDG管吗?

[复制链接]
     
发表于 2018-2-6 09:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:消防报警及联动系统线路可以用JDG管吗?JDG管什么情况下可以代替SC管?
发表于 2018-2-6 10:28:17 | 显示全部楼层
室内敷设,JDG管可以代替SC管,进户和室外敷设不行,人防穿密闭墙不行。
     
发表于 2018-2-6 11:30:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-2-6 11:36 编辑

配电系统管线,好像没有说火灾自动报警系统如何:
非人防区:JGJ16-2008 第8.3.2条

这条到是说了:各种管线
人防区:GB50038-2005 第7.4.3条

对壁厚有要求,不能笼统的说JDG管可以还是不可以。

另外,JDG管暗敷设时,由于是紧定式的,接口有缝隙,会漏砂浆进去,如果非要用,建议对接头进行处理。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则