账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7570|回复: 13

[问题探讨] 断路器可以倒着装吗?

[复制链接]
     
发表于 2018-2-1 10:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
进线柜.png

这是一个进线柜的主接线,断路器是倒着装的,这个方案可行不?
     
发表于 2018-2-1 11:30:02 | 显示全部楼层
原来是中压断路器,我猜测楼主的意思是能否“倒进线”。
对于中压断路器来说,无所谓倒进线和正进线,都可以,不然母联柜无法实施。
对于低压断路器来说,由于各个厂家的技术水平、产品类型不一样,会在样本中宣称是否可以倒进线,另外05SDX006_民用建筑工程设计常见问题分析及图示(电气专业)中依据地方、操作人员习惯对于是否倒进线也有要求,不过从断路器制造商的角度来说,目前低压断路器实现正、倒进线已经不存在技术问题。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2018-2-1 11:04:12 | 显示全部楼层
实际上可能是正着装的
发表于 2018-2-1 14:09:07 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2018-2-1 11:30
原来是中压断路器,我猜测楼主的意思是能否“倒进线”。
对于中压断路器来说,无所谓倒进线和正进线,都可 ...

{:1_416:}
     
 楼主| 发表于 2018-2-1 15:56:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 azbe 于 2018-2-1 17:40 编辑

这样说来,系统图的这种画法,就没有这个必要吗?
另外,高压负荷开关也有这种画法。由于负荷开关不是对称的(比如接地刀),这种开关是不是就是倒着装的呢?
负荷开关.png

     
发表于 2018-2-1 16:25:45 | 显示全部楼层
楼主的这个问题感觉有如人是否可以倒立行走一样
     
发表于 2018-2-1 20:04:17 | 显示全部楼层
需要考虑降容
     
发表于 2018-2-2 08:44:47 | 显示全部楼层
和厂家确认一下即可!
     
发表于 2018-2-4 07:42:58 来自手机 | 显示全部楼层
难道楼主的意思真的是“倒着装”?!就像人本来在地面行走,现在在天花板行走?
对于如图所示中压断路器来说,一般都是手车式,倒着装那是绝对不可以的。
这样做的目的是什么呢?
发表于 2018-2-5 09:39:34 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2018-2-1 15:56
这样说来,系统图的这种画法,就没有这个必要吗?
另外,高压负荷开关也有这种画法。由于负荷开关不是对称 ...

这图画的不对
     
 楼主| 发表于 2018-2-5 11:40:46 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2018-2-4 07:42
难道楼主的意思真的是“倒着装”?!就像人本来在地面行走,现在在天花板行走?
对于如图所示中压断路器来 ...

每当我看见这种画法,就在想这个问题。既然高压断路器不存在到着装的问题,那这些图就画得有问题,是这样的吧?
     
发表于 2018-2-23 14:30:32 | 显示全部楼层
估计是这个图画的不怎么标准,断路器和负荷开关的画法是有要求的
     
发表于 2021-1-28 16:46:52 | 显示全部楼层
尽可能上进下出吧
     
发表于 2021-2-2 08:50:13 | 显示全部楼层
做过某大公司项目,电缆是否可以从断路器的下端进线,需要与断路器厂家联系确认。长征、施耐德等都问过,有的型号可以,有的不行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则