账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9229|回复: 3

[求助] 弱电D1类和B2类SPD参数如何标?

[复制链接]
     
发表于 2018-2-1 07:48:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
给施工图审查给提了,各位有标参数吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2018-2-1 09:08:03 | 显示全部楼层
规范后面有表
无标题.png
发表于 2018-2-1 10:00:15 | 显示全部楼层
说明注明:应由相应弱电承包商提供电涌保护器。但必须满足
a.电涌保护器的最高工作电压大于弱电线路工作电压的1.2倍。
b.电涌保护器的传输速率不得小于弱电系统本身的传输速率。
c.接口类型匹配。
就OK了
     
发表于 2018-2-1 10:31:09 | 显示全部楼层
规范给出了范围,最好找样本去标一个确定的数值
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则