[求助]
配电房变电所照明插座开关的选择
[复制链接]
欢乐颂
欢乐颂
当前离线
积分
892
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-1-26 12:04:20
|
显示全部楼层
|
阅读模式
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
nicebin
nicebin
当前离线
积分
12225
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-1-29 10:30:53
|
显示全部楼层
总之,开关的分断能力必须大于安装处短路容量,电缆热稳定必须满足要求。
计算呀。
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
西北猛虎
西北猛虎
当前离线
积分
118
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-1-29 11:01:48
|
显示全部楼层
必须限流的!15柜配出断路器也用限流的!如算不过的话考虑一下多级断路器级联效应,再复核试一下。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
欢乐颂
欢乐颂
当前离线
积分
892
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2018-1-29 12:58:23
|
显示全部楼层
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
韩帅:断路器故障保护允许线路长度的应用简析
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
swjtu_zxh
swjtu_zxh
当前离线
积分
509
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-1-30 16:47:42
|
显示全部楼层
限流是对单个断路器而言,即预期最大短路电流未过峰就已被灭弧了;级联是对上下级短路器分断能力配合而言,当下级分断能力小于此处最大预期短路电流,则上级断路器触头会分离,使其产生一段电弧,由于电弧自身压降很大,导致回路短路电流下降至下级开关分断能力内,从而缩小故障影响范围同时切除故障。
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡