账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7594|回复: 13

[求助] 燃气锅炉房电气设计问题

[复制链接]
     
发表于 2018-1-25 10:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近要做一个小区的燃气锅炉房配电设计,但是否要按防爆要求做电气设计很纠结,网上找了很多资料,有说做防爆有说不需要做的,好像都有点道理,求专家指教!
发表于 2018-1-25 10:19:57 | 显示全部楼层
燃气锅炉房的锅炉间,不属于防爆场所,燃气调压间属于
     
发表于 2018-1-25 10:20:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-1-25 10:21:17 | 显示全部楼层
我院的锅炉间内灯具,还是按防爆灯具设计(不贵几个钱)
发表于 2018-1-25 10:25:25 | 显示全部楼层
早期,图审办的有个这个答复
QQ图片20180125102307.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-1-25 10:31:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-1-25 11:07:19 | 显示全部楼层
燃气锅炉房,锅炉本身不防爆,锅炉配套的风机不防爆。电气也就无需防爆。但是,考虑也可能会有少量燃气泄漏并在上空聚集,所以上空的灯具防爆、排气扇防爆(如有),灯开关可以不防爆。
     
发表于 2018-1-25 13:50:10 | 显示全部楼层
1、仅在锅炉处于燃烧状态使用的设备可按不防爆设计。
2、锅炉非燃烧状态(季节性、维修)使用的设备需要按防爆设计。
     
发表于 2018-1-25 14:56:52 | 显示全部楼层
GB 50028-2006第10.5.3 商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭房间内时,应符合下列要求:
    1 燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀;紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态(常开型);……
    3 用气房间应设置燃气浓度检测报警器,并由管理室集中监视和控制;……
    5 应设置独立的机械送排风系统;通风量应满足下列要求:
        1) 正常工作时,换气次数不应小于6次/h;事故通风时,换气次数不应小于12次/h;不工作时换气次数不应小于3次/h
10.5.7 商业用户中燃气锅炉和燃气直燃型吸收式冷(温)水机组的安全技术措施应符合下列要求:
    1 燃烧器应是具有多种安全保护自动控制功能的机电一体化的燃具;
    2 应有可靠的排烟设施和通风设施;
    3 应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统;
    4 设置在地下室、半地下室或地上密闭房间时应符合本规范第10.5.3条和10.2.21条的规定。
10.2.21 地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时,应符合下列要求:
    1 净高不宜小于2.2m。
    2 应有良好的通风设施,房间换气次数不得小于3次/h;并应有独立的事故机械通风设施,其换气次数不应小于6次/h。
    3 应有固定的防爆照明设备。
    4 应采用非燃烧体实体墙与电话间、变配电室、修理间、储藏室、卧室、休息室隔开。
    5 应按本规范第10.8节规定设置燃气监控设施。
    6 燃气管道应符合本规范第10.2.23条要求。
    7 当燃气管道与其他管道平行敷设时,应敷设在其他管道的外侧。
    8 地下室内燃气管道末端应设放散管,并应引出地上。放散管的出口位置应保证吹扫放散时的安全和卫生要求。
    注:地上密闭房间包括地上无窗或窗仅用作采光的密闭房间等。

点评

列举条文和本贴讨论内容毫无关系  发表于 2018-1-29 12:26
回复 鲜花 1 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2018-1-25 16:11:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-1-25 10:25
早期,图审办的有个这个答复

我觉得这个才是正解。
防爆是一个完整体系,那些对于房间内开关、插座、布线、配电箱、电器等部分防爆部分不防爆的做法都是错误的。一个房间内要么上全套防爆措施要么就都别做,否则不起作用纯粹是费工费力费材料。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-1-26 11:48:47 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2018-1-25 16:11
我觉得这个才是正解。
防爆是一个完整体系,那些对于房间内开关、插座、布线、配电箱、电器等部分防爆部 ...

以房间为单位不妥
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2018-1-29 11:19:08 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2018-1-25 14:56
GB 50028-2006第10.5.3 商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭房间内时,应符 ...

{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}
     
发表于 2018-3-15 10:57:18 | 显示全部楼层
肯定不是,有明火啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则