账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8186|回复: 9

[求助] 室外电缆保护管问题

[复制链接]
     
发表于 2018-1-12 15:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现有一个室外设计,当地土地属于碱性,请问各位大神,电缆敷设穿那种管最合理,SC? PC? ICC? MT?
     
发表于 2018-1-15 09:43:23 | 显示全部楼层
化学~~当年几乎考满分,现在除了会背元素周期表,其余都忘光了~~

印象中碱性环境对铁的腐蚀效果很小,具体的记不清了~~

室外用PC、MT都不太好,SC应该可以,ICC我没用过。
发表于 2018-1-15 09:57:30 | 显示全部楼层
非承压路段PC,承压路段SC
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2018-1-15 10:46:00 | 显示全部楼层
不用考虑碱性,听说只对铝有反应
     
发表于 2018-1-15 21:43:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-1-15 09:57
非承压路段PC,承压路段SC

考虑到后期景观专业会乱改平面布置,建议都按承压路段考虑。
     
发表于 2018-1-16 00:13:49 | 显示全部楼层
非承压路段PC;承压路段SC或PC混凝土包封,前者造价高些。
发表于 2018-1-16 08:55:03 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-1-15 21:43
考虑到后期景观专业会乱改平面布置,建议都按承压路段考虑。

成本会高很多哟
     
发表于 2018-1-19 22:05:36 | 显示全部楼层
覆土下PVC-C管,车道下SC管
ICC碳素波纹管貌似因相关标准缺失,应用不太广泛
     
发表于 2018-1-25 16:29:20 | 显示全部楼层
室外埋地敷设采用金属管防腐不好处理。
     
发表于 2019-11-18 09:04:58 | 显示全部楼层
现在钢管都可以镀锌的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则